现场条件:楼板堆积了4包*5包*10包=200包的腻子,每包25Kg。总重量为5000Kg; 每包堆积面积S1=0.3*0.6=0.18m2;总堆积面积S=0.18*4*5=3.6m2; 楼面均布活荷载标准值为2.0KN/m2; 计算:现场堆积每平方米有1390Kg,换算每平方米13.6KN。这样子算来堆10包高就超7倍了,那楼板上不是只能堆2包每层,不符合常理啊。请问怎么计算集中荷载能多大?
现场条件:楼板堆积了4包*5包*10包=200包的腻子,每包25Kg。总重量为5000Kg;
每包堆积面积S1=0.3*0.6=0.18m2;总堆积面积S=0.18*4*5=3.6m2;
楼面均布活荷载标准值为2.0KN/m2;
计算:现场堆积每平方米有1390Kg,换算每平方米13.6KN。这样子算来堆10包高就超7倍了,那楼板上不是只能堆2包每层,不符合常理啊。请问怎么计算集中荷载能多大?
2楼
照你的计算方法,你算一下,自己的体重除以两只脚的占地面积,结果是不是2kn/m2好几倍了,楼板早塌了。
回复
3楼
荷载规范有吧 集中荷载等效均布荷载
回复
4楼
如果是一个人站着,虽然物理方法计算得到的压强超过设计值,但是,真实的情况是,一平米的楼板站了百来斤的人,假设此人80公斤胖子,载荷无非也就是80kg一平米,比起设计值小的多
回复
5楼
这是局部与整体、满布与分布的关系。局部分布折算为均匀满布。如果整个楼面都堆积腻子,那就可能出问题。
回复
6楼
现在现场只要不是在悬挑结构上堆载就没什么大问题。
回复
7楼
我也想知道是怎么回事,是怎么样算的呀,我们现在楼面上堆的盘园,
回复
8楼
我也想知道是怎么回事,是怎么样算的呀
回复
9楼
局部与整体
回复