一、采用压缩式冷水机组的冷冻机房机器设备的布置要求: 1、制冷机组与其他辅助设备管道的连接必须符合工艺流程,流向通畅。不置设备时要保证操作管理和维护保养设备的需要,他同时要做到紧凑合理,节省机房面积。 2、机房内机器间的主要通道宽度及其它各项距离见如下表格: 机房内机器设备布置基本尺寸要求 序号 项 目 间 距/m 1 主要通道和操作通道宽度 ≥1.5 2 制冷机突出部位到配电盘之间 1.5~2.0
1、制冷机组与其他辅助设备管道的连接必须符合工艺流程,流向通畅。不置设备时要保证操作管理和维护保养设备的需要,他同时要做到紧凑合理,节省机房面积。
2、机房内机器间的主要通道宽度及其它各项距离见如下表格:
机房内机器设备布置基本尺寸要求
序号 项 目 间 距/m
1 主要通道和操作通道宽度 ≥1.5
2 制冷机突出部位到配电盘之间 1.5~2.0
3 相邻两台制冷机突出部位之间 1.0~1.5
4 非主要通道 0.8~1.5
5 各种制冷机组的换热设备管族清洗、更换场合 各设备制造厂确定空间距离
6 制冷剂的高度 ≥3.6
3、机房和设备上的所有压力表、温度计和其它仪表应设在能清楚观测到的地方,并让其面向主要操作通道,各种阀门应位于或接近主要通道。
4、制冷机组运行操作的阀门,设置高度为1.2~1.5m,若超过时,应在操作地点设置工作平台。
5、机组布置时要留出抽管检修的间距,若一端正好对准门或窗,则可利用门窗。另一端靠墙时,必须要有装卸端盖的空间场地。
二、采用溴化锂吸收式制冷机的机房机器设备的布置要求:
1、溴化锂吸收式制冷机机身下布置屏蔽泵、真空泵,因此制冷机的两旁要考虑操作人员检查液位、压力以及操作的位置,一般机器两侧距墙为1.2~2.0。
2、制冷机两端的地面应考虑更换、清洗热交换器管子的需要,如可利用门窗,则考虑拆装水室以及必要操作距离,一般为1.5~2.5。
3、如有两台机组,则机组间距为1.5~2.5m,对机房内设置的水泵、电器控制设备及蒸汽减压装置等附属设备可灵活布置,无特殊要求。
4、制冷剂顶部距机房屋架下弦高度应留有大于1.5m的距离。
5、屏蔽泵的布置需低于吸收器液位适当距离,以利于泵的安装,防止汽蚀,减少噪声及振动。若无法达到要求,可适当提高机器基础或局部降低屏蔽泵基础,屏蔽泵的吸入管应尽量垂直,减少弯头。
6、载冷剂泵、冷却水泵、水池均宜设计在靠近机房处。
7、为了减少对制冷机的腐蚀,便于检查、修理和处理沉淀溶液中的杂质,长期停机时,可将机中的溶液灌入储液桶中,储液桶可设在站房内地面上,也可设在站房上空(桶中液位与制冷机最低液位口间的距离不应小于4.5m)或设在站房之外。
北京艾富莱以“中国节能先锋”为奋斗目标,以优质的产品、完美的设计方案和永无后顾之忧的服务,希望与所有”利用再生资源,保护地球能源“的有志之士合作双赢,携手并进,为中国的节能、环保事业做贡献。咨询热线:400-0534-889