约克YS螺杆机到设定温度不卸载
yuanliang20082008
2013年10月15日 19:04:28
来自于制冷技术
只看楼主

:'(约克YS螺杆机到设定温度不停机,设定9.5度到8.1度不停机,请朋友不吝指教

:'(约克YS螺杆机到设定温度不停机,设定9.5度到8.1度不停机,请朋友不吝指教
免费打赏
荣昌制冷
2013年10月15日 19:36:34
2楼
温度感应不准确或传感不灵敏;
电路控制系统可能存在故障;
实际接收温度与设定温度的误差较大。
回复
shz377
2013年10月15日 22:31:35
3楼
所有的螺杆机组都有一个压缩机最低工作时间和最低卸载时间,工作时间是优先控制,如果设定温度到而没到最低工作时间压缩机是不会卸载或停机的,这时主机内置的一个运行程序同时也有保护作用。
回复
co936201979
2013年10月17日 09:13:20
4楼
有些控制程序;卸载也有温差和卸载时间设定的
回复
若云制冷
2013年10月21日 23:03:26
5楼
shz377 发表于 2013-10-15 22:31 所有的螺杆机组都有一个压缩机最低工作时间和最低卸载时间,工作时间是优先控制,如果设定温度到而没到最低 …非常赞同!
回复
jfdnwx
2013年10月22日 00:37:35
6楼
约克机组只要水温一到,控制程序上就开始有卸载的程序开始工作,现在不知道要确定一下你的机组在急停的时候,观察机组的滑阀位置是否能卸载,速度是如何来判断一下油路和卸载装置是否存在故障。请补充说明
回复
yuanliang20082008
2013年10月22日 10:01:07
7楼
谢谢大家的关心,甲方修改设定是在开机状态下改的,仃机重启控制盘再改设定己经正常了!谢谢了!
回复
jiajia45467
2013年10月22日 19:41:52
8楼
谢谢楼主分享案例
回复
◇◆╥钱如雨
2013年10月23日 12:57:26
9楼
:lol又是你啊,上个帖子也是你发的咧,干嘛不在哪里继续解说就可以啦...你这个问题就要排除啦,做简单到复杂的排除,从设置开始(设置参数都对了么),然后到你的控制系统、传感器安装位置传感器本身质量问题等等等...
回复
xiangbeiyouxiangxi
2013年10月24日 16:31:11
10楼
谢谢分享,学习了
回复
jiebaozhea
2013年12月26日 17:04:52
11楼
谢谢分享,不过约克修改参数应该即时生效吧????
回复

相关推荐