本帖最后由 aoxuesong6 于 2013-10-15 16:48 编辑 -18度雪糕库,12.5*7*3.8米,2台大金15P半封闭机组,排气量64,共有6组2翅铝排置顶,单层,直径32毫米,每组12根*6.2米,每组一个3号内平衡膨胀阀,膨胀阀最大5.5圈,现在开到4.5圈。1台15P带3组铝排。6组铝排蒸发面积192平。120平冷凝器,15P卧储,加液R22是35公斤。现在情况是1小时降到-15,低压0.05-0.06,高压1.1-1.2,表测得蒸发器温度-24---28度。请荣昌老师分析一下。
本帖最后由 aoxuesong6 于 2013-10-15 16:48 编辑
-18度雪糕库,12.5*7*3.8米,2台大金15P半封闭机组,排气量64,共有6组2翅铝排置顶,单层,直径32毫米,每组12根*6.2米,每组一个3号内平衡膨胀阀,膨胀阀最大5.5圈,现在开到4.5圈。1台15P带3组铝排。6组铝排蒸发面积192平。120平冷凝器,15P卧储,加液R22是35公斤。现在情况是1小时降到-15,低压0.05-0.06,高压1.1-1.2,表测得蒸发器温度-24---28度。请荣昌老师分析一下。
2楼
回复
3楼
12.5*7*3.8米=87.5㎡=332.5m3,这么大的面积和体积,又是冻雪糕,两台15P的压缩机有点吃力,天热或其它条件的因素影响,肯定不会达到理想结果。
R22制冷剂,库温-15度,此时的蒸发温度在-20~-23度左右(始终比当时的制冷温度低5~8度),怎么会有-24~-28度的蒸发温度呢?是怎么测得的?在什么部位测得的?
-20~-23度左右的蒸发温度,对应的压力约为2.45~2.18kg/cm2绝压=1.45~1.18kg/cm2表压≈0.145~0.118MPa表压力。扣除蒸发器出口至压缩机吸气口管路的压力损失,低压压力基本会在0.1MPa左右。
现在膨胀阀基本开到了最大开度了,而低压仍然较低,说明系统中的制冷剂仍然不足,或者膨胀阀配置小了。
低压压力低,反应蒸发压力也低,制冷量小,压缩机的能效比差,制冷效率低,温度下降缓慢。
图中的回气管和回气过滤器应予保温隔热,不应裸露造成过多的有害过热。
回复
4楼
荣昌制冷 发表于 2013-10-15 19:18 12.5*7*3.8米=87.5㎡=332.5m3,这么大的面积和体积,又是冻雪糕,两台15P的压缩机有点吃力,天热或其它条件 …荣昌老师你好,感谢你在百忙中及时回复,我来回答你提的问题:1,蒸发温度是用电子温度计在蒸发器的中间部位测得,就是把感温头绑到管上。2,老师你算一下蒸发面积是不是小啊,330立方的雪糕库用了446米铝排,2翅的,蒸发面积是192平。
回复
5楼
aoxuesong6 发表于 2013-10-15 19:58 荣昌老师你好,感谢你在百忙中及时回复,我来回答你提的问题:1,蒸发温度是用电子温度计在蒸发器的中间部 …用电子温度计把感温头绑到管上测蒸发温度是不可靠的,也不实际。蒸发温度是低压制冷剂与蒸发器外部介质热交换时产生沸腾时的温度,必须在蒸发器中部位置测试管路内部的实际温度才反应得准确,或者在蒸发器上安装压力表,通过反应的压力对照出相对应的温度,也是准确的方法。蒸发面积配置小了些,应该有260~300㎡就好了。
回复
6楼
谢谢老师、 、 、
回复
7楼
如果是翅片式铝排的话,面积严重偏小,加倍差不多。别听厂家忽悠他的换热系数,等结霜后根本达不到。
回复
8楼
荣昌制冷 发表于 2013-10-16 08:15 用电子温度计把感温头绑到管上测蒸发温度是不可靠的,也不实际。蒸发温度是低压制冷剂与蒸发器外部介质热 …非常感谢荣昌老师
回复
9楼
nbzlgjr 发表于 2013-10-16 21:57 如果是翅片式铝排的话,面积严重偏小,加倍差不多。别听厂家忽悠他的换热系数,等结霜后根本达不到。谢谢版主,的确把我忽悠了。
回复
10楼
路过,开眼见:victory:
回复
11楼
长姿势了。。谢谢。
回复