本帖最后由 xyyrrr 于 2013-10-15 15:57 编辑 0.4KV,125A空开, 55KW 负载,运行3年,故障图片如上:求可能原因
本帖最后由 xyyrrr 于 2013-10-15 15:57 编辑
0.4KV,125A空开, 55KW 负载,运行3年,故障图片如上:
求可能原因
32楼
运行不当导致过载---过负荷电流---导体设备发热---(设备自身老化,应该是线鼻子自身存在质量缺陷)---造成线鼻子处烧坏。
回复
33楼
yy1267701 发表于 2013-10-17 13:41 可能是软启动器故障引起的,图片上看,软启动器C相烧断,安装板上有高温烤过的痕迹,还有溅射的痕迹,多半 …4771867
回复
34楼
进来学习下。。。。。。
回复
35楼
坐等结果;P
回复
36楼
就事论事,看图片其线鼻子是开口UT之类的,做的时候没有浸锡,电流一大热胀冷缩,接触不良,软启动也是如此。这是一些开关厂家节约的常见做法,
回复
37楼
围观 :lol:lol:lol:lol
回复
38楼
从图片看 个人认为是铜鼻子压接问题压接不牢固下面热启动感觉压接铜鼻子的时候好像损坏线芯了 还有就是铜鼻子的载流量不够 综合起来在发生过载或者短路时发生导线熔断
回复
39楼
接线松动引起 的!
回复
40楼
嗯 很有道理
回复
41楼
来学习学习,看看你们的高论。