本帖最后由 xyyrrr 于 2013-10-15 15:57 编辑 0.4KV,125A空开, 55KW 负载,运行3年,故障图片如上:求可能原因
本帖最后由 xyyrrr 于 2013-10-15 15:57 编辑
0.4KV,125A空开, 55KW 负载,运行3年,故障图片如上:
求可能原因
22楼
学习了。。。。。
回复
23楼
个人感觉抽屉与软起处应该 都是接线不良 一处烧坏后 另一处电流增大 过热烧坏
回复
24楼
可能是软启动出现短路故障,导致原已快断裂空开b相铜鼻子因电流过大而烧断,线头掉落和铁柜相连,继而在抽屉内部放炮。
回复
25楼
三年来的运行工况都一样吗?负载电机的容量是不是变大了?
回复
26楼
我是来学习 的
回复
27楼
yy1267701 发表于 2013-10-17 12:03 三年来的运行工况都一样吗?负载电机的容量是不是变大了?负载一直没变,而且这次也无损伤.
回复
28楼
a15512801156 发表于 2013-10-16 16:47 我遇到过其它情况,预装式变电站,低压出线电缆由于被外力破坏,短路后断路器速断,断路器进线端,吹出电弧 …断路器个人觉得还可以用 ,但现场不同意,准备换到别处临时备用.
回复
29楼
xyyrrr 发表于 2013-10-17 12:57 负载一直没变,而且这次也无损伤.可能是软启动器故障引起的,图片上看,软启动器C相烧断,安装板上有高温烤过的痕迹,还有溅射的痕迹,多半是短路。抽屉里A、B两相过温可能是缺C相造成的B相烧断。因为抽屉里C相热缩管还完整,推断是首先软启故障,软启C相短路断开,造成缺相,致使抽屉内断路器A,B两相过载高温,B相烧断。话说这个系统在软启后面没有接触器和热继么?
回复
30楼
这种情况与负载过流没有多大关系,最可能原因是,接头工艺或松动出现的。
回复