本帖最后由 xyyrrr 于 2013-10-15 15:57 编辑 0.4KV,125A空开, 55KW 负载,运行3年,故障图片如上:求可能原因
本帖最后由 xyyrrr 于 2013-10-15 15:57 编辑
0.4KV,125A空开, 55KW 负载,运行3年,故障图片如上:
求可能原因
12楼
断路器整定值是多少?
图片中AB二相烧(有的断)在抽屉内,C相烧断在软启动内,是软启动的元件(击穿)短路造成的,断路器不跳,通流能力差薄弱环节烧了。
回复
13楼
围观下,等待结果。。。。。。。。。。。
回复
14楼
版主分析的有道理!
回复
15楼
等待。。。。
回复
16楼
版主分析的有道理!
回复
17楼
版主有道理
回复
18楼
本帖最后由 a15512801156 于 2013-10-16 16:50 编辑
我遇到过其它情况,预装式变电站,低压出线电缆由于被外力破坏,短路后断路器速断,断路器进线端,吹出电弧,造成进线母排间弧光短路,同时对配电箱也进行放电,配电箱各金具之间有间隙,造成间隙间拉弧,或放电,最终导致多处连锁反应,最终高压保护,后来经济损失不是很大,就上面现象感觉应该是软启动进线节点松动虚接,发热,最终熔断,与箱体碰壳并放电,断路器上游接线端子无明显发热现象,应该是是箱体与断开那相点弧光短路,直接烧断,看看软启动烧毁的和那相与断路器上游断的哪一相应该不是同相,还有就是断路器损坏了没有啊。不知道对不对。
奇怪了,断路器进线上游接线端子那四周没有明显放电现象啊。
回复
19楼
我看中相线鼻子好像脱落了?
回复
20楼
大家分析的有道理。。。。
回复
21楼
2个都是接线松动,导致恶性循环,接触点过热而造成的。主要是缺乏巡检制度,由于接触点多少都会发热,由于热胀冷缩造成接触电阻增大,电阻增大发热更严重,恶性循环最后导致元件损毁。
第一个由于导线烧断而接地,产生接地电弧,再次造成相对地短路性故障。
第二个由于烧断产生震荡,产生过压而损毁软起。
回复