本帖最后由 xyyrrr 于 2013-10-15 15:57 编辑 0.4KV,125A空开, 55KW 负载,运行3年,故障图片如上:求可能原因
本帖最后由 xyyrrr 于 2013-10-15 15:57 编辑
0.4KV,125A空开, 55KW 负载,运行3年,故障图片如上:
求可能原因
2楼
本帖最后由 njanqun 于 2013-10-15 16:26 编辑
从图片看,是抽屉内开关上端中相的引线鼻子烧断,可能存在2个条件:
1、线鼻子在故障发生前就已经有松动过热情况,如果连接可靠应该是存在裂纹未完全断裂,降低了载流量。
2、故障前有启动负载情况,或者负载发生堵转、馈出线发生短路
回复
3楼
此开关后接软启动器,后检查发现也烧了.
回复
4楼
估计系工艺问题。
回复
5楼
dhw0123456 发表于 2013-10-16 10:03 估计系工艺问题。施工工艺还是生产工艺,因为运行了3年,且软启动接线也烧了,个人倾向生产工艺
回复
6楼
个人观点:
1,中相端子本身有质量瑕疵,裂纹;
2,软启动器只有一相的接线出现问题。检查负载设备,是否有相间接地短路。导致一相电流过大烧毁。
回复
7楼
加强运行的列行检查,故障可能是接线松动打火造成的。
回复
8楼
是不是抽屉没有推到位,触头接触不良造成触头烧毁所引起的三相弧光短路。
回复
9楼
有可能是触头接触不良或者是接线松动的原因!
回复
10楼
liliyongjing 发表于 2013-10-16 11:28 有可能是触头接触不良或者是接线松动的原因!从图片看,是抽屉内开关上端中相的引线鼻子烧断,可能存在2个条件:1、线鼻子在故障发生前就已经有松动过热情况,如果连接可靠应该是存在裂纹未完全断裂,降低了载流量。2、故障前有启动负载情况,或者负载发生堵转、馈出线发生短路同意
回复
11楼
2个都是接线松动,导致恶性循环,接触点过热而造成的。主要是缺乏巡检制度,由于接触点多少都会发热,由于热胀冷缩造成接触电阻增大,电阻增大发热更严重,恶性循环最后导致元件损毁。
第一个由于导线烧断而接地,产生接地电弧,再次造成相对地短路性故障。
第二个由于烧断产生震荡,产生过压而损毁软起。
回复