本帖最后由 xyyrrr 于 2013-10-15 15:57 编辑 0.4KV,125A空开, 55KW 负载,运行3年,故障图片如上:求可能原因
本帖最后由 xyyrrr 于 2013-10-15 15:57 编辑
0.4KV,125A空开, 55KW 负载,运行3年,故障图片如上:
求可能原因
42楼
syjd229625 发表于 2013-10-16 10:46 个人观点:1,中相端子本身有质量瑕疵,裂纹;2,软启动器只有一相的接线出现问题。检查负载设备,是否 …同意楼上观点,个人也认为是相间短路造成
回复
43楼
从图片看,是抽屉内开关上端中相的引线鼻子烧断,可能存在2个条件:
1、线鼻子在故障发生前就已经有松动过热情况,如果连接可靠应该是存在裂纹未完全断裂,降低了载流量。
2、故障前有启动负载情况,或者负载发生堵转、馈出线发生短路
同意
回复
44楼
十有八九是工艺问题 螺丝松动可能性最大
回复
45楼
个人观点:
1,中相端子本身有质量瑕疵,裂纹;
2,软启动器只有一相的接线出现问题。检查负载设备,是否有相间接地短路。导致一相电流过大烧毁。
2个都是接线松动,导致恶性循环,接触点过热而造成的。主要是缺乏巡检制度,由于接触点多少都会发热,由于热胀冷缩造成接触电阻增大,电阻增大发热更严重,恶性循环最后导致元件损毁。
第一个由于导线烧断而接地,产生接地电弧,再次造成相对地短路性故障。
第二个由于烧断产生震荡,产生过压而损毁软起。
回复
46楼
保护功能缺失
回复