现在看到一个系统接线图,搞不懂电流是怎么得出的,供电电压220V,使用的是普通双管荧光灯,单灯功率为36W.
现在看到一个系统接线图,搞不懂电流是怎么得出的,供电电压220V,使用的是普通双管荧光灯,单灯功率为36W.
12楼
镇流器荧光灯的功率因数约在0.3-0.5左右,我自己测量过,所以计算电流没问题,但开关选大了一些,像第一路可以选择B类或C类6A空开,其它以此类推。
当采用电子镇流器时,功率因数约在0.8-0.95 间,此时电流约只有电感镇流器的一般,可以将约20 盏灯作为一路,降低开关数量,线路损耗也会减少,但应注意大量使用电子镇流器时,线路中谐波会大量增加,需适当增加零线截面。
回复
13楼
学习一下,我也在一份图纸上看到相关的照明配电图纸,计算电流比普通的电器大两到三倍.是什么原因也是搞不清楚.
回复
14楼
在10及以上的回路数中,需除以一个额定分散系数0.6,(在国标GB7251中有),功率因数约为0.694
I=360/0.6/0.694/220=3.93A
回复
15楼
谢谢各位的热心解答,有没有哪位来做一个这方面的总结啊!!方便以后遇到类似情况,好做处理!!
回复
16楼
1、计算是没问题的,但用于工程设计中设欠考虑的,首先这种功率因数使用到工程中规范上是不允许的,所以必须采取措施,这样按照这种计算法选择开关是不对的,
2、即使允许使用这种功率因数的灯具,GB50034-2004中从节能角度讲也是不允许的。
回复
17楼
14楼的朋友能讲详细点吗!谢谢
回复
18楼
开关选择没有问题,导线选择太大
回复