现在看到一个系统接线图,搞不懂电流是怎么得出的,供电电压220V,使用的是普通双管荧光灯,单灯功率为36W.
现在看到一个系统接线图,搞不懂电流是怎么得出的,供电电压220V,使用的是普通双管荧光灯,单灯功率为36W.
2楼
这是图
回复
3楼
是不是选择的灯具是功率因素是0.42。I=P/Ucosφ
回复
4楼
计算电流有这么大吗??? 开关要选这么大吗!!!
这谁算的, 第一次看到!!!
回复
5楼
设功率因数为0。8;电压为220V 单灯功率为36W
日光灯的别的因数暂不考虑
计算电流为 I=P/U˙COSφ=0.072/0.22˙0.8=0.40909(A)
再考虑负荷因数。。。。。。。。。。。。。。20% = 0。4908 (A)
回复
6楼
学习中
回复
7楼
这是某设计院作的,我看到后也不知道是怎么回事了,如果功率因数为0.4,那还差不多,是不是我考虑错误了,请高手来解答一下!!先谢谢了!
回复
8楼
0。4
也不对啊!!!
回复
9楼
1.日光灯电路确实是一个感性电路,功率因数低,主要原因是日光灯电路中的镇流器是电感线圈。下表是各种日光灯灯管和镇流器的情况,从表中可知各种日光灯电路的功率因数均不超过0.6。 灯管情况
镇流器情况
额定功率
电源电压
工作电压
工作电流
工作电压
工作电流
最大功率损耗
功率因数
6W
220V
50±6V
135±5mA
203V
140-5mA
4W
0.34
8W
60±6V
145±5mA
200V
150-10mA
4W
0.38
15W
52V
320mA
202V
330-10mA
8W
0.33
20W
60V
250mA
196V
350-30mA
8W
0.36
30W
95V
350mA
180V
360-30mA
8W
0.50
40W
108V
410mA
165V
410-30mA
8W
0.53
100W
87V
1500mA
185V
1500-100mA
20W
0.37
2.为了提高日光灯电路的功率因数,应该在原日光灯电路上并联电容器C(如图所示)。
其并联的电容器C的容量大小由下式计算:
C=P(tgφ-tgφ′)/ωU2
式中P为日光灯电路的总功率(灯管和镇流器消耗的总功率),ω为角频率,U为电源电压,原日光灯电路的功率因数为cosφ,并联电容器后能达到的功率因数为cosφ′,C为并联的电容器的电容。
下表是推荐的为提高日光灯电路功率因数应并联的电容的电容量(也可自己据上面公式计算应并联的电容器的电容)
电源电压
日光灯功率
选配的电容(μF)
220V
8—10W
1.0
220V
13W
1.5
220V
15W
2.0
220V
20W
2.5
220V
30W
3.75
220V
40W
4.75
3.从日光灯工作电路原理可知,是不能通过在起动器中加电容器来提高电路的功率因数的。起动器中的电容器的电容是很小的(约0.01~0.05μF),对电路的功率因数几乎无影响。
4.起动器中的电容器到底有何任用?
起动器工作动静触片放电时触片通断会产生火花,起动器中电容器的作用是避免或减弱起动器放电时产生的电磁波对附近无线电设备的干扰,此时电容器也有消除或减少火花避免触点烧坏的作用;日光灯正常工作时,也会产生一些电磁波辐射,对周围无线电设备造成干扰,此电容器也能起到消除或减少辐射的作用。(使用过旧式黑白电视机的朋友应该知道日光灯工作时对电视的干扰是很大的。)
回复
10楼
计算时要考虑补偿
回复
11楼
1、安装容量还应考虑镇流器。
2、即使采用的是电感镇流器,设计也应该考虑增加电容补偿。
3、回路导线截面过大。导线型号呢?
晕菜!这个图纸有经过审核校对吗?!
回复