低压配电柜侧面离墙多少比较好?
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2013年10月15日 11:57:50
只看楼主

本帖最后由 xinshiji168 于 2013-10-15 12:00 编辑 GGD低压配电柜侧面挨着墙放,离墙多少比较好?我留100mm怎么样?

本帖最后由 xinshiji168 于 2013-10-15 12:00 编辑

GGD低压配电柜侧面挨着墙放,离墙多少比较好?我留100mm怎么样?

免费打赏
xinye10
2013年10月15日 12:11:45
2楼
常见留200,其实侧放靠墙的都见过。规范上貌似没提这个茬儿,是不是防潮要求?
回复
xinshiji168
2013年10月15日 13:00:32
3楼
xinye10 发表于 2013-10-15 12:11 常见留200,其实侧放靠墙的都见过。规范上貌似没提这个茬儿,是不是防潮要求?好,多谢!
回复
电气交流
2013年10月15日 13:16:05
4楼
要看你的配电柜的成排长度,如果超过六米,柜后需要设计两个通道,逃生走人用的。
一个逃生通道怎么地也得净空700左右!
回复
电气交流
2013年10月15日 13:17:23
5楼
如果不超过六米,靠墙布置是可以的,距离200左右就可以了!
回复
xinshiji168
2013年10月15日 13:30:29
6楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-10-15 13:16 要看你的配电柜的成排长度,如果超过六米,柜后需要设计两个通道,逃生走人用的。一个逃生通道怎么地也得 …好,多谢!我就两个800宽的柜子,就留200吧。
回复
whhcan
2013年10月15日 15:35:11
7楼
过来学习,这方面一窍不通
回复
阿克苏干
2013年10月16日 09:34:48
8楼
挨墙也没什么问题吧,但是还要考虑你的通道
回复
开心老爸
2013年10月16日 09:40:47
9楼
基本上在50~100,再大就没有意义了
回复
engineershao
2013年10月16日 10:49:51
10楼
留个200就行了,要么就留800及以上。
回复

相关推荐