   最近有个工程,3层别墅,有半地下室,200厚钢筋混凝土底板,200厚钢筋混凝土挡土墙。   基础设计的埋深在自然地坪下1.1米,选的松散卵石层,承载力180。   现场施工情况出现基础超深。实际测量下来,到持力层的标高比原来设计的抵1~2米。   两种方案:   1、砂夹石回填。但是,回填的工程量太大,而且检测麻烦,又影响工期。甲方不愿采用。   2、基础整体下沉。   问题是:1、2米的距离,要考虑对柱子有没有影响。原来设计的400大的柱子要加大吗?还是直接箍筋加密就好了?另外,柱子基础下沉了,那挡土墙的基础自然也下沉了,这样挡土墙的基础就变成了条基,而且,墙的高度就增加到了4、5米,墙的配筋也有变动。

   想请教一下同行们第二种办法有没有什么更可行的措施。
免费打赏
kelilansi
2007年09月18日 15:39:35
2楼
要沉没了,要沉没了...为什么没有高手来指教一下呢?是觉得我问的问题太白痴了吗?
呜.........
回复
jgz2080
2007年09月21日 10:21:15
3楼
你好:你所提到方案2中应注意以下几点:
1.墙的增高从结构上讲钢筋需要增大标号,但是可以采取隔一见一的做法,须经过原设计院结构设计进行换算;
2.最好让设计院结构设计师进行换算,要是增高一米墙体应该是没有什吗问题?最好的办法询问原结构设计师;为佳,他可以直接告诉你方案的.
回复
jgjiadx
2007年09月21日 16:28:36
4楼
不知你的地下室有没有钢筋混凝土底板,如有钢筋混凝土底板和底板中设梁,且该层梁板标高不变,超深部分的柱和挡土墙无需加大.
如没有底板,则柱和墙按加深后的高度重新走一边程序,视结果增加.
回复
kelilansi
2007年09月24日 11:00:27
5楼


回4楼的话,有钢筋混凝土底板,底板200厚。经确定,超深最多的是1.2米,现在的解决办法就是直接把柱和墙的基础降下去了,其他没有变。
回复
ezxuke0018
2009年05月24日 08:51:22
6楼
可考虑采用大体积砼垫层增高方案,不过此方案只适合于工业结构,只作参考