TN-S三相五线制接地方式简介:它是一种电力系统的接地方式,也是最安全、最可靠的工作接地方式。它由变压器引出A、B、C、N、PE(独立的保护线---中性点直接接地)三相五线供电方式。具体见下图: 一、交流部分GQH、GQH-JP、GQH-J、GQH-A、DCBS、XL-21:1、保护接地(1)框架开关的外壳配有接地螺丝、隔离开关的接地螺丝、接触器接地螺丝、IPC03等外壳接地螺丝、所有柜箱外壳(底板配有接地螺丝)。附下图示例
TN-S三相五线制接地方式简介:它是一种电力系统的接地方式,也是最安全、最可靠的工作接地方式。它由变压器引出A、B、C、N、PE(独立的保护线---中性点直接接地)三相五线供电方式。具体见下图:
一、交流部分GQH、GQH-JP、GQH-J、GQH-A、DCBS、XL-21:
1、保护接地
(1)框架开关的外壳配有接地螺丝、隔离开关的接地螺丝、接触器接地螺丝、IPC03等外壳接地螺丝、所有柜箱外壳(底板配有接地螺丝)。附下图示例
工艺方法:
1、就近框架接地(柜体结构件接地电阻等效于接地线电阻)---优先选择。 如果安装底板为喷涂件,必须加接地滚花垫川或引接地跨接线。
2、用下表3A对应的接地线单独引至接地排上。
(2)充电模块插件上地线接地桩头。见直流部分图示例. ----源引GB7251.1-05低压成套开关设备和控制设备。
相对应条款摘录:
7.4.3.1.10某一电器,如其可接近导电部件不能用固定方式与保护电路连接,应用导线连接到成套保护电路上,导线截面根据表3A选择。
表3A
额定工作电流A
|
连接导线的最少截面积
|
I≤20
|
S相导线截面
|
20<I≤25
|
2.5
|
25<I≤32
|
4
|
32<I≤63
|
6
|
63<I
|
10
|
7.4.1直接接触和间接接触的防护
7.4.3.1.5
e)如果将外壳当作保护电路的一部分使用时,其截面与7.4.3.1.7中表3规定的最小截面在导电能力方面应是等级效的。
表3:
相导线的截面积
|
相应保护导线的最小截面积S(PE)
|
S≤16
|
S
|
16<S≤35
|
16
|
35<S≤400
|
S /2
|
400<S≤800
|
200
|
800<S
|
S/4
|
2、工作接地
(1)氧化锌避雷器:
▲ 单个氧化锌避雷器的接一根地线引至地排。
▲ 多个氧化锌避雷器的底部做一根短铜排再用接地线引至地排。
▲ 铜排电线截面大小规格见下表:
避雷器类别
|
代表型号
|
短铜排
|
地线截面
|
低压氧化锌避雷器
|
HY1.5W-0.28/1.3
FS-0.22/0.38/0.5
FYS-0.22/0.38
|
15*3
|
6平方毫米
|
击穿保险
|
JBO-0.22/0.38/0.5
|
15*3
|
6平方毫米
|
(2)SPD浪涌保护器 附图示。
工作地线必须用单独引地线接于主地排上. 地线截面大小规格不小于相应的说明书地线最低要求.现罗列常用SPD浪涌保护器地线最低要求表格,请参照执行!
电线截面大小规格见下表:
防雷器型号
(其它型号参照标称电流)
|
标称电流
|
A、B、C、
N 相 线
|
接地线
|
特殊地区要求
|
MYS5
|
5~10KA
|
4 平方
|
6平方
|
|
M20B
|
10KA
|
6 平方
|
10平方
|
|
M40B
|
20KA
|
10平方
|
16平方
|
|
M60B
|
30KA
|
16平方
|
25平方
|
|
M80B
|
40KA
|
25平方
|
35平方
|
|
M120B
|
60KA
|
35平方
|
50平方
|
|
HY1.5W-0.28/1.3
|
25KA
|
4 平方
|
6平方
|
|
HY1.5W-0.28/1.3
|
25KA
|
10平方
|
16平方
|
广东 JP柜
|
工作地线必须用单独引地线接于主地排上.如果主边和副边同时需要接地可并接地线(压一个线耳不断开)引一根地线至主地排上。
电线截面大小规格见下表:
PT电压互感器类别
|
代表型号
|
地线引下线截面
|
备注
|
单个的.
|
JDG4-0.5 380/100 30VA
|
不少于2.5m㎡
|
|
组合式
|
JYH380V/100V-3 2VA
|
不少于2.5m㎡
|
附图示例: