TN-S三相五线制接地方式简介:它是一种电力系统的接地方式,也是最安全、最可靠的工作接地方式。它由变压器引出A、B、C、N、PE(独立的保护线---中性点直接接地)三相五线供电方式。具体见下图: 一、交流部分GQH、GQH-JP、GQH-J、GQH-A、DCBS、XL-21:1、保护接地(1)框架开关的外壳配有接地螺丝、隔离开关的接地螺丝、接触器接地螺丝、IPC03等外壳接地螺丝、所有柜箱外壳(底板配有接地螺丝)。附下图示例


TN-S三相五线制接地方式简介:它是一种电力系统的接地方式,也是最安全、最可靠的工作接地方式。它由变压器引出A、B、C、N、PE(独立的保护线---中性点直接接地)三相五线供电方式。具体见下图:

图片1.jpg


一、交流部分GQH、GQH-JP、GQH-J、GQH-A、DCBS、XL-21:
1、保护接地
(1)框架开关的外壳配有接地螺丝、隔离开关的接地螺丝、接触器接地螺丝、IPC03等外壳接地螺丝、所有柜箱外壳(底板配有接地螺丝)。附下图示例

图片2.jpg


图片3.jpg


图片4.jpg


图片5.jpg


图片6.jpg


图片7.jpg


工艺方法:
1、就近框架接地(柜体结构件接地电阻等效于接地线电阻)---优先选择 如果安装底板为喷涂件,必须加接地滚花垫川或引接地跨接线。
2、用下表3A对应的接地线单独引至接地排上。
(2)充电模块插件上地线接地桩头。见直流部分图示例. ----源引GB7251.1-05低压成套开关设备和控制设备。
相对应条款摘录:
7.4.3.1.10某一电器,如其可接近导电部件不能用固定方式与保护电路连接,应用导线连接到成套保护电路上,导线截面根据表3A选择。
表3A







额定工作电流A
连接导线的最少截面积
I≤20
S相导线截面
20<I≤25
2.5
25<I≤32
4
32<I≤63
6
63<I
10

7.4.1直接接触和间接接触的防护
7.4.3.1.5
e)如果将外壳当作保护电路的一部分使用时,其截面与7.4.3.1.7中表3规定的最小截面在导电能力方面应是等级效的。
表3:







相导线的截面积
相应保护导线的最小截面积S(PE)
S≤16
S
16<S≤35
16
35<S≤400
S /2
400<S≤800
200
800<S
S/4

2、工作接地
(1)氧化锌避雷器:
▲ 单个氧化锌避雷器的接一根地线引至地排。
多个氧化锌避雷器的底部做一根短铜排再用接地线引至地排。
铜排电线截面大小规格见下表:





避雷器类别
代表型号
短铜排
地线截面
低压氧化锌避雷器
HY1.5W-0.28/1.3
FS-0.22/0.38/0.5
FYS-0.22/0.38
15*3
6平方毫米
击穿保险
JBO-0.22/0.38/0.5
15*3
6平方毫米
附特殊地区要求:广东地区GQH-JP柜地线截面用16平方毫米---源自广东省广电集团有限公司(10KV及以下架空配电线路和设备运行规程)4.4.8。

图片8.jpg

图片9.jpg

(2)SPD浪涌保护器 附图示。
图片10.jpg
工作地线必须用单独引地线接于主地排上. 地线截面大小规格不小于相应的说明书地线最低要求.现罗列常用SPD浪涌保护器地线最低要求表格,请参照执行!
电线截面大小规格见下表:










防雷器型号
(其它型号参照标称电流)
标称电流

A、B、C、
N 相 线
接地线
特殊地区要求
MYS5
5~10KA
4 平方
6平方


M20B
10KA
6 平方
10平方


M40B
20KA
10平方
16平方


M60B
30KA
16平方
25平方


M80B
40KA
25平方
35平方


M120B
60KA
35平方
50平方


HY1.5W-0.28/1.3
25KA
4 平方
6平方


HY1.5W-0.28/1.3
25KA
10平方
16平方
广东 JP柜
(3)低压电压互感器PT
工作地线必须用单独引地线接于主地排上.如果主边和副边同时需要接地可并接地线(压一个线耳不断开)引一根地线至主地排上。
电线截面大小规格见下表:




PT电压互感器类别
代表型号
地线引下线截面
备注
单个的.
JDG4-0.5 380/100 30VA
不少于2.5m㎡


组合式
JYH380V/100V-3 2VA
不少于2.5m㎡


附图示例:
图片11.jpg


图片8.jpg


图片9.jpg


图片10.jpg


图片11.jpg


图片2.jpg


图片3.jpg


图片4.jpg


图片5.jpg


图片6.jpg


图片7.jpg


图片1.jpg

免费打赏
mojian1101
2013年10月14日 17:41:24
2楼
为保障人身安全,避免或减小事故的危害性,电气工程中常采用保护接地,很实用的经验,谢谢分享
回复
sungf1990
2013年10月14日 21:52:02
3楼
:D学 习 了
回复
wu70kai
2013年10月15日 07:45:55
4楼
图文并茂!很好!谢谢分享!
回复
quxiaoyi1987
2013年10月15日 10:18:48
5楼
本帖最后由 quxiaoyi1987 于 2013-10-15 11:05 编辑

(4)电流互感器CT:
接地线要求:黄绿双色绝缘地线、截面与S1上用线相同且不小于2.5m㎡。
单个电流互感器CT抽屉单元:
工艺方法:
1、抽屉内就近接地(GCK、GCS、MNS等导轨压接式结构接地良好)。
2、电流互感器S2接地线先引至二次插件再接到主地排上(地区要求时考虑)。
附图示说明:

两相或三相电流互感器CT抽屉单元:
工艺方法:
1、抽屉内S2并接后再就近接地(GCK、GCS、MNS等导轨压接式结构接地良好)。
2、电流互感器S2接地线并接后先引至二次插件再接到主地排上(地区要求时考虑)。
附图示说明:

GQH-A单个电流互感器CT单元:
工艺方法:
1、单元就近接地。
2、分左右两边所有电流互感器S2接地线并接后再接到主地排上(地区要求时考虑)。
附图示说明:

GQH-A两相或三相电流互感器CT单元:
工艺方法:
1、单元就近接地。
2、分左右两边所有电流互感器S2接地线并接后再接到主地排上(地区要求时考虑)。
附图示。

主柜或馈线总回路一组(2—4互感器)测量用电流互感器:
工艺方法:
1、电流互感器S2接地线并接后再接到主地排上。
附图示。

主柜或馈线总回路一组(2—4互感器)计量用电流互感器:
工艺方法:1、电流互感器S2接地线并接后再接到主地排上。
附图示。
图片1.jpg

图片2.jpg

(5)通讯屏蔽线地:附图示。
工艺方法:
1、就近接地。(目前的选择使用的方法)
2、接地线引下至主地排上。
    
(6)隔离变压器:附图示。
工艺方法:
1、隔离变副边严禁接地。

(7)充电模块地线 附图示。
工艺方法:
1、就近接地。(目前的选择使用的方法)
2、接地线引下至主地排上。

二、直流部分 GQH-D
1、保护接地
工艺方法:(1)按低压交流系统工艺方法。
图片4.jpg

图片5.jpg

2、工作接地
(1)绝缘模块参考地:
工艺方法:1、黄绿双色绝缘地线必须单独引地线接于主地排上。不小于2.5平方毫米。
图片6.jpg
(2)通讯模模块正接地:
工艺方法:1、黄绿双色绝缘地线必须单独引地线接于主地排上。不小于相线截面。
    
三、中压部分 NXIEP-12
地排工艺情况描述:10KV中压柜电气系统和电器元件接地工艺要求高,主地排在柜底部横穿整个柜体并与外壳直接接触。每台柜内的分支地排由主地排分支而引至各单个接地点。主回路开关的外壳保护接地尽量使用铜排连接,只在转角活动处用软铜编织带连接。
1、保护接地
(1)真空断路器---有二种摩擦接地方式:附图示
工艺方法:一种是左右两边导轨摩擦式压接,两边并接铜排引至柜内分支铜排。
另二种是底座磨擦压接,断路器底座下方的底座上有一个弹簧活动铜排机构,此处应采用编织带与柜内分支接地铜排连接。编织带截面不小于25 m㎡
附图示:
图片7.jpg

2)接地刀---附图示
工艺方法:接地刀两边有软铜线,是作接地用的,一般面对柜后左边接于分支地排上,右边接于机架上。

附图示:
图片8.jpg

图片9.jpg

图片10.jpg

(3)电压互感器PT外壳---附图示
工艺方法:1、用25平方铜编制带并接每个PT引至主接地排。
2、利用外壳就近接地。

(4)电流互感器CT外壳---附图示
工艺方法:1、用25平方铜编制带并接每个PT引至主接地排。
2、利用外壳接地。

图片11.jpg

(5)综保外壳----附下图示
工艺方法:1、用不小于2.5平方双色地线引至控制小地排上再接至主接地排。
    2、利用外壳就近接地。
   
(6)智能控制器接地端子---附下图示
工艺方法:1、用不小于2.5平方双色地线引至控制小地排上再接至主接地排。
    2、利用外壳就近接地。

(7)内外前后门----附下图示
工艺方法:1、用不小于4平方透明裸导地线跨接,确保接地连续性。

图片12.jpg

2、工作接地
(1)避雷器
工艺方法:1、在一组避雷器的底部做一根不小于20*3地排再用接地线引至地排附下图示。

图片13.jpg


(2)PT电压互感器N:分固定式和抽屉式两种安装方式。
工艺方法:1、每组PT电压互感器N用一根不小于4平方地线接引至抽屉内分支地排或直接引接至主地排。

图片14.jpg

图片15.jpg

(3)CT电流互感器S2:
工艺方法:1、1、每组CT电流互感器N用一根不小于4平方地线直接引接至主地排.

引用相关标准和设计规范、规程:
建筑物电子信息系统防雷技术规范GB50343-2004
广东省广电集团有限公司(10KV及以下架空配电线路和设备运行规程)--4.4.8
GB7251.1-05低压成套开关设备和控制设备。
-----框架、UPS、SPD浪涌、馈线模块接地方式图片!
图片16.jpg

图片17.jpg

图片18.jpg

图片19.jpg


不错的资料~



回复
xuerong1996
2013年10月16日 16:36:26
6楼
真不错,楼主辛苦了!真是一个有心的人,肯定在本行业比较有经验了,做事比较认真负责的,愿意思考的。。。
回复
wuhuicai
2013年10月16日 17:19:34
7楼
挺好的,感觉比较使用
回复
z13755443660
2013年10月16日 17:50:48
8楼
了图片后心里就想这个是柜内绝缘不好爬电弧光短路引起的 因为楼主说是试验改运行位置。往下看了版主的大人的分析再回上去看照片看了感觉三相烧的很严重,所以还是比较认同版主的分析的。我想说的这做投产或者预试的试验人员实在是太马虎了,还有当时断路器是在柜外那么改试验位置的时候当值操作人员怎么搞的,都是认为的事故呀。顺便问下烧的这么厉害当时操作的人怎么样?
回复
z13755443660
2013年10月16日 17:59:08
9楼
了图片后心里就想这个是柜内绝缘不好爬电弧光短路引起的 因为楼主说是试验改运行位置。往下看了版主的大人的分析再回上去看照片看了感觉三相烧的很严重,所以还是比较认同版主的分析的。我想说的这做投产或者预试的试验人员实在是太马虎了,还有当时断路器是在柜外那么改试验位置的时候当值操作人员怎么搞的,都是认为的事故呀。顺便问下烧的这么厉害当时操作的人怎么样?
回复
z13755443660
2013年10月16日 17:59:33
10楼

挺好的,感觉比较使用
回复
bbcazjl555
2013年10月16日 20:27:58
11楼
好资料,谢谢
回复

相关推荐