砼拆完模板发现许多裂缝是什么原因造成的呢
双鱼佩
双鱼佩 Lv.7
2013年10月14日 13:50:02
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-14 21:26 编辑 我所在的工地 发现浇筑完砼拆完模板发现许多规则与不规则的裂缝,看着比较揪心。还请各位大侠帮我分析下,这种情况是什么原因造成的呢? 我自己想了几个可能的原因,也请各位看看我下面所列举的三种情况会有可能是裂缝导致原因吗? 1、楼板与楼板之间不同厚度; 2、柱子砼强度C50 梁板砼强度C30; 3、楼板面筋出现下沉大约4cm~5cm左右导致。

本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-14 21:26 编辑

我所在的工地 发现浇筑完砼拆完模板发现许多规则与不规则的裂缝,看着比较揪心。还请各位大侠帮我分析下,这种情况是什么原因造成的呢?
我自己想了几个可能的原因,也请各位看看我下面所列举的三种情况会有可能是裂缝导致原因吗?
1、楼板与楼板之间不同厚度;
2、柱子砼强度C50 梁板砼强度C30;
3、楼板面筋出现下沉大约4cm~5cm左右导致。
免费打赏
krysta
2013年10月14日 13:50:51
2楼
不规则的裂缝产生原因与混凝土的材料(水灰比、水泥用量、外加剂),面筋下沉也是导致表明裂缝的原因。有规则的裂缝一般都是受外力引起的,拆模过早。不同标号的混凝土处理不好也是有可能产生裂缝的。
回复
來兮
2013年10月14日 19:03:42
3楼
一、二条不成立,除非所有裂缝都出在所述交接处。
第三条肯定有此类原因
另外还有养护问题,C50初凝时会散发大量热能,内部温度极高,外部温度低则造成较大温差,表面开裂。
建议:24小时内必须保持砼体湿润,规律养护不少于7天。
如果裂缝全是表面,多、散乱、而且浅,那么可能是振捣过度,表面浮浆过厚,或者浇筑过程中违规加水造成。
建议:重下技术交底,规范施工工艺并且加强现场管理。