地下室基坑未支护,出现塌方。旁边还有一栋小高层
l173525246
l173525246 Lv.2
2013年10月13日 22:25:37
来自于工地图片
只看楼主

地下室基坑未支护,出现塌方。 塌方南面有一栋十二层的房子,具体见下图。这个该怎么处理。急急急!!!看过本文的还看过:混凝土垫块位置放置方法?http://bbs.co188.com/thread-8766224-1-1.html

地下室基坑未支护,出现塌方。 塌方南面有一栋十二层的房子,具体见下图。这个该怎么处理。急急急!!!

1.jpg

QQ图片20131013221007.jpg

看过本文的还看过:
混凝土垫块位置放置方法?
http://bbs.co188.com/thread-8766224-1-1.html


QQ图片20131013221007.jpg


1.jpg

l173525246
2013年10月13日 22:31:18
2楼
本帖最后由 l173525246 于 2013-10-13 23:11 编辑

基坑临边到裙楼4.5米。
回复
asdf861002
2013年10月14日 18:13:56
3楼
补支护桩吧
回复
l173525246
2013年10月14日 19:13:14
4楼
asdf861002 发表于 2013-10-14 18:13 补支护桩吧现在补不好打吧,要填土额
回复
asdf861002
2013年10月15日 15:58:29
5楼
l173525246 发表于 2013-10-14 19:13 现在补不好打吧,要填土额打钢桩呢??旁边楼的基础多深啊?
回复
ymblovewqj
2013年10月15日 19:01:02
6楼
这个看着好像蛮危险的!
回复
钢结构小达人
2013年10月15日 19:49:58
7楼
看着挺悬啊,旁边高层会不会出现沉降什么的,到时官司有的打了
回复
hemc789
2013年10月15日 20:53:10
8楼
楼主小心了,当年震惊全国的上海一栋楼整体倒塌事件跟你这个情况就有点相像,房子一面挖空,对面用来堆土,而且随着高度的增加,遇见连续阴雨,终于整体失稳倒掉。我的个人看法如下:赶紧查看地下水,如果水位太高赶紧排,同时注意监测垂直度跟沉降观测,最好再联系设计院对北侧进行补强,因为简单的回填也许根本解决不了问题。
回复
t15596122979
2013年10月15日 21:02:47
9楼
像这样挨着楼梯近最好先做好支护在开挖
回复
jinchi456
2013年10月15日 22:11:31
10楼
t15596122979 发表于 2013-10-15 21:02 像这样挨着楼梯近最好先做好支护在开挖楼与楼挨着这么近 开挖前应该先打桩啊
回复
月下小zg
2013年10月16日 12:09:36
11楼
过来学知识的。
回复

相关推荐