悬挑脚手架在剪力墙阳角处,工字钢如何设置最佳!
被抛弃的小孩
2013年10月13日 10:44:42
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-13 20:06 编辑 有几个限定条件: 1、为了优质结构,不能在转角处斜向预留孔洞,边缘构件不能触动主筋; 2、考虑后期拆除无塔吊协助(太重了,塔吊施工成本),故使用预埋件构成三角支撑不成立;

本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-13 20:06 编辑

有几个限定条件:
1、为了优质结构,不能在转角处斜向预留孔洞,边缘构件不能触动主筋;
2、考虑后期拆除无塔吊协助(太重了,塔吊施工成本),故使用预埋件构成三角支撑不成立;




免费打赏
來兮
2013年10月13日 12:30:44
3楼
避开转角主筋在两剪力墙靠近转角部位斜向穿出槽钢,在悬挑部达到两槽钢成平行样式,安装完全部槽钢后,分别从转角两面槽钢上加设一道6米以上的横向槽钢,以两根横向槽钢在平行的两根槽钢端头形成角度为准,用槽钢扣环固定每根外挑槽钢和横向槽钢接触部位,即成。
回复
梦900621
2013年10月13日 20:42:31
4楼
來兮 发表于 2013-10-13 12:30 避开转角主筋在两剪力墙靠近转角部位斜向穿出槽钢,在悬挑部达到两槽钢成平行样式,安装完全部槽钢后,分别 …上面楼主说的限制条件也够死的啊,赞成你这种做法
回复
被抛弃的小孩
2013年10月15日 12:20:26
5楼
不是我写的条件,太严格了。是别人优质结构打分的人提出的建议。
回复

相关推荐

APP内打开