我新手刚进电工行业 有些问题想请教一下大家 我是在公司里面电工可是没遇到过突然停电的情况想请教一下老师傅 假设市里没给你通知 突然断电了 发电机自动送电 可是突然间市电一来就跳了 打了上去了也送不了电 这是怎么一个情况 ?还有一个情况 没市电了 发电机启动 应该先去启动那些重要配电设备 防止配电设备产生各种不同的影响和设备伤害呢?
我新手刚进电工行业 有些问题想请教一下大家 我是在公司里面电工可是没遇到过突然停电的情况想请教一下老师傅
假设市里没给你通知 突然断电了 发电机自动送电 可是突然间市电一来就跳了 打了上去了也送不了电 这是怎么一个情况 ?
还有一个情况 没市电了 发电机启动 应该先去启动那些重要配电设备 防止配电设备产生各种不同的影响和设备伤害呢?
2楼
正确停送电操作方法:A、市网突然事故停电-低压总开关自动分闸-发电机自动/手动启动-待电压达到380V时发电机侧开关自动/手动合闸-低压总开关自动/手动合闸。-到各分支回路合闸。B、市网来电有信号显示时:分支回路开关分闸-低压总开关分闸-发电机侧总开关分闸-发电机组自动/手动停车-低压总开关合闸-各分支回路开关合闸。
回复
3楼
:victory::victory::victory::victory:
回复
4楼
市电断电后,你们自备的发电机自动启动发电,如果市电恢复,此时如果不断开自备的发电机,将造成市电与发电机非同期并列运行,这是很严重的事故,肯定要跳闸。为了避免这种事故发生,需加装一个“备用电源自动投入”装置
回复
5楼
这个问题可能需要装个控制电路就好了。
回复
6楼
应该是有个延时配合的,市场电恢愎后,延时一段时间,稳定后才自动换回来。之所以出现你描述的问题,那肯定是电气联锁控制没做好~
回复
7楼
这都是电压继电器的互锁控制结线不对造成的,双电源 自动切换有经典线路,楼主可以参考。
回复