抗拔桩分段配筋?
berean
berean Lv.6
2013年10月12日 15:11:59
只看楼主

做一个二层地下室,抗浮力不够,采用抗拔桩,领导的意思是按全部抗拔力算裂缝配筋太浪费。分段配筋,在理论上我认为他说的很有道理。但操作上可行吗?桩有40米,钢筋一般一段是8米,分三段配筋合适不?

做一个二层地下室,抗浮力不够,采用抗拔桩,领导的意思是按全部抗拔力算裂缝配筋太浪费。分段配筋,在理论上我认为他说的很有道理。但操作上可行吗?桩有40米,钢筋一般一段是8米,分三段配筋合适不?
免费打赏
2013年10月13日 09:19:24
2楼
抗拔桩设计中,配筋计算除了满足桩身抗拔承载力要求外,还须验算正常使用极限状态下的裂缝宽度,而满足裂缝宽度要求所需的配筋量远大于按桩身抗拔承载力计算的配筋量。抗拔桩的桩身轴力沿桩长方向是变化的,桩顶处桩身轴力最大,桩端处桩身轴力最小,桩中部的桩身轴力介于两者之间。如果桩身通常都按最大抗拔力作用下的满足裂缝宽度要求的配筋量配置钢筋,无疑是偏于保守的,会造成一定的浪费,因此对抗拔桩进行分段配筋是必要的,即在桩顶一定范围内按最大抗拔力作用下的满足裂缝宽度要求的配筋量配置钢筋,在桩顶下某一深度处减小配筋量,减小后的配筋量尚应满足该截面的轴力作用下的裂缝宽度要求,这样可在一定程度上减少配筋量,节约成本