浅析防排烟系统设计的规定与要求
lucy234
lucy234 Lv.8
2013年10月12日 11:04:26
来自于采暖供热
只看楼主

本帖最后由 时光以北暮南城 于 2013-10-12 11:40 编辑 一、日益重要的消防排烟系统规范 当今世界很多重特大火灾事故造成人员大量伤亡和财产的重大损失,主要是火灾现场中的浓烟与烈焰。两者之间更为危害的还是浓烟。浓烟给火灾现场受困人员向外逃生增添了很多艰难险阻,乌黑的浓烟使人视线不清,找不到逃生之路,呼吸困难,吸入浓烟还会中毒,甚至窒息死亡,逃不出火场。

本帖最后由 时光以北暮南城 于 2013-10-12 11:40 编辑

一、日益重要的消防排烟系统规范

当今世界很多重特大火灾事故造成人员大量伤亡和财产的重大损失,主要是火灾现场中的浓烟与烈焰。两者之间更为危害的还是浓烟。浓烟给火灾现场受困人员向外逃生增添了很多艰难险阻,乌黑的浓烟使人视线不清,找不到逃生之路,呼吸困难,吸入浓烟还会中毒,甚至窒息死亡,逃不出火场。 11.jpg

另外,浓烟还给 进入火场进行救援的人员增加障碍,使人看不见前进道路,行动延缓,搜救目标看不见,错过了很多救人的时间和机会。有时甚至救人未成,反而被烟火所困,危及救援人员的自身安全。造成火灾现场人员逃生难,救援人员救灾难的两难现象。例如:2003年2月18日韩国大邱市地铁火灾,火灾发生后,车站电力照明设备 立即自动断电,没有事故照明灯光,更有毒气浓烟弥漫,浓烟排不出去,地铁站内漆黑一片,车上被困人员无法逃生,救援人员因有毒气浓烟威胁,一时难以接近现场救人,造成140人死亡,99人失踪,130人受伤。

又如,2004年8月1日巴拉圭首都亚松森市的“Ycuo Bolanos”多层超市火灾,火灾发生后熊熊大火和滚滚浓烟几分钟内席卷了整个超市,因为没有机械排烟系统排烟,救援人员难以开展有效的救人和救火工作,被烟火围困人员无法逃生,造成464人死亡,520人受伤。这两起特大伤亡的火灾事故足以说明火灾浓烟的危害性,更说明了机械排烟系统的重要性。如果这两起火灾的建筑和车上装设了机械排烟系统,且系统启动运作正常的话,及时启动自动排烟风机,把有毒气体和浓烟排走,就不会造成如此重大的伤亡事故。


fpy2.jpg

很多高层建筑、地下工程、交通隧道、公共娱乐场所火灾事故造成人员重大伤亡的惨重教训,使人们清楚地认识到设计安装好防排烟系统和确保系统的性能长期良好的重要性和必要性。火灾事实告诉我们防排烟系统在火灾发生时能有效地控制烟气的蔓延;且排烟迅速及时,对救人、救灾工作起着关键的作用。它关系到救灾救人成功 与否的重要消防设施,必须要设计安装好,维护保养好,保证使用期内长期的性能良好状态。

建筑内一旦发生烟火灾情能有效地把烟气控制在划定的防烟区域范围内,不让它扩大蔓延到其它区域,减少建筑内大面积的受害,能减少救人救灾的难度。

建筑内一旦发生烟火灾情,能迅速启动,及时地把烟气排出建筑外,使疏散人员、救灾人员不被烟火所困,减少人员的伤亡和财产损失。为救人救火创造有利的条件。

fpy1.jpg


防烟设施分为二种形式:
排烟设施分为二种形式:



11.jpg


fpy1.jpg


fpy2.jpg

免费打赏
lucy234
2013年10月12日 11:18:35
2楼
本帖最后由 时光以北暮南城 于 2013-10-12 11:37 编辑

二、关于防排烟系统的规范相关要求和标准

1、国家《高层民用建筑设计防火规范》明确一、二类高层建筑下列部位应设排烟设施:

(1) 长度超过20米的内走道;
(2) 面积超过100㎡,且经常有人停留或“易燃物较多的房间”;
(3) 高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。

2、下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施:

(1) 不具备自排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室;
(2) 采用自然排烟措施的防烟楼梯间;其不具备自然排烟条件的前室;
(3) 封闭避难层(间)。

3、自然排烟的开窗面积应符合下列规定:

(1) 防烟楼梯间前室、消防电梯前室、可开启外窗面积不应少于2.00㎡;合用前室不应少于3.00㎡;
(2) 靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应少于2.00㎡;
(3) 长度不超过60m的内走道可开启窗面积不应小于走道面积2%;
(4) 净空高度小于12m的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%。

4、下列部位可不设防烟设施:

防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时可不设防烟设施。

5、排烟窗设置在什么位置?

排烟窗宜设置在上方,并应有方便开启的装置。

6、机械加压送风和机械排烟的风速应符合下列要求:

(1) 采用金属风道时,不应大于20m/s;
(2) 采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风管时不应大于15 m/s;
(3) 送风口的风速不宜大于7 m/s;排烟口的风速不宜大于10 m/s。

7、高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯间的机械加压送风量应由计算确定,或按下列表规定确定:





系统负担层数 加压送风量m3/h
〈20层 25000~30000
20层~32层 35000~40000
防烟楼梯间及其合用前室的加压送风量:






系统负担层数 送风部位 加压送风量m3/h
〈20层 防烟楼梯间 16000~20000
〈20层 合用前室 12000~16000
20层~32层 防烟楼梯间 20000~25000
20层~32层 合用前室 18000~22000
防烟楼梯间采用自然排烟,前室或合用前室不具备自然排烟条件的送风量:




系统负担层数 加压送风量m3/h
〈20层 22000~27000
20层~32层 28000~32000


回复
zhangshengna
2013年10月12日 16:09:45
3楼
很好的总结!!!!
回复
unaraul
2013年10月12日 16:49:55
4楼
受教了!感谢楼主的归纳总结,十分感谢!
回复
王农勤
2013年10月13日 07:12:13
5楼
unaraul 发表于 2013-10-12 16:49 受教了!感谢楼主的归纳总结,十分感谢!这些都是定性的,且是规范上都有的,能不能做一个案例呀,包括设计计算,及系统图.
回复
王农勤
2013年10月13日 07:14:12
6楼
wangnongqin2013 发表于 2013-10-13 07:12 这些都是定性的,且是规范上都有的,能不能做一个案例呀,包括设计计算,及系统图.文中只是罗列了高规中的条文,实际上,低规等其他相关规范,也是防排烟的条文规定的.
回复
liu8661497
2013年10月14日 13:26:32
7楼
感谢楼主的分享,谢谢啊。
回复
zhongwenxunshen
2013年10月14日 16:43:38
8楼
防排烟确实得搞好了,前几天的喜隆多超市要是没做好防排烟的话估计设计师也得进去了
回复
云飘飘
2013年10月16日 07:10:42
9楼
很强的总结,谢谢
回复
lucy234
2013年10月16日 08:55:17
10楼
云飘飘 发表于 2013-10-16 07:10 很强的总结,谢谢以后多多支持,会有更好的资料与总结的,互相学习啊
回复
lucy234
2013年10月16日 08:56:18
11楼
zhongwenxunshen 发表于 2013-10-14 16:43 防排烟确实得搞好了,前几天的喜隆多超市要是没做好防排烟的话估计设计师也得进去了是的,防排烟一定要做好
回复

相关推荐

APP内打开