为什么次梁节点靠近柱会抗剪不足
finedaytoday
2013年10月12日 10:58:45
只看楼主

用pkpm算时,只要次梁节点靠近柱,就会抗剪不足,这是什么原因呢?

用pkpm算时,只要次梁节点靠近柱,就会抗剪不足,这是什么原因呢?
免费打赏
弹性与屈服
2013年10月12日 11:31:23
2楼
你看混凝土规范6.3.4式6.3.4-2,当次梁离柱子近的时候,按公式算出来剪跨比往往小于1.5,这样算出来的acv值就大,所以就很容易超筋或抗剪不足。
回复
zl15958500236
2013年10月12日 12:01:50
3楼
支座剪力大,增大梁截面
回复
cadxzhou
2013年10月12日 14:39:47
4楼
从一根承受均布荷载的简支梁的剪力图就可以发现:越到柱边,剪力越大。
回复