我还不算正式入行,现在还在自学PKPM,问题可能看起来很初级,但希望各位前辈不吝赐教,不要鄙视我:)我建了一个5层框架结构的模型,很规则很基本的那种,也没什么超限的构件,荷载仅仅设置了楼面的恒活以及梁间荷载,已经发现了不少问题,主梁截面尺寸为250*6001.这是其中一根主梁的弯矩包络图这个问题就已经困扰我一阵了,为什么所有主梁的包络图中梁端支座的正弯矩比跨中还大那么多,次梁的包络图正常(次梁按主梁设置),仔细检查了一下模型,包括重新设置了各种恒活的情况,都是这样,完全不知道哪里出了问题
我还不算正式入行,现在还在自学PKPM,问题可能看起来很初级,但希望各位前辈不吝赐教,不要鄙视我:)
我建了一个5层框架结构的模型,很规则很基本的那种,也没什么超限的构件,荷载仅仅设置了楼面的恒活以及梁间荷载,已经发现了不少问题,主梁截面尺寸为250*600
1.这是其中一根主梁的弯矩包络图
这个问题就已经困扰我一阵了,为什么所有主梁的包络图中梁端支座的正弯矩比跨中还大那么多,次梁的包络图正常(次梁按主梁设置),仔细检查了一下模型,包括重新设置了各种恒活的情况,都是这样,完全不知道哪里出了问题
2.
这个是立面观察的弯矩包络图
这个是配筋包络图
以底层梁为例(弯矩167.5KN.M),用手算的方法按照单筋截面设计出来,底筋面积为1072mm^2,而PKPM计算的配筋为791,为什么会相差这么多呢
2楼
忘记说了,保护层厚度25mm,C30,主筋为2级钢筋
回复
3楼
梁很短,跨高必很小???
回复
4楼
yk12299135 发表于 2013-10-12 11:03 忘记说了,保护层厚度25mm,C30,主筋为2级钢筋能力有限,根据楼主给的东东看不出原因。不过,现在二级钢筋用的很少很少,一般民用建筑结构构件主筋一般都是3级钢筋,箍筋还可以用1级钢筋。
回复
5楼
..................
回复
6楼
布置图就是这样的,才接触PKPM,自己随便建了一个非常简单规整的模型试一下水,结果问题多多啊
我的PKPM是下的08单机版,破解的,以前就听说破解版不太可靠问题比较多,不知道有没有这方面的原因
回复
7楼
1,配筋,看看调幅了吧?
2,弯矩的问题,看看构件信息-梁信息,就懂了。
PKPM没错,你也没错
回复
8楼
1在竖向力作用下:两端完全固定的梁在均布荷载作用下的支座弯矩是跨中弯矩的两倍;
2在水平力作用下:框架抗侧的弯矩图可以知道梁端有弯矩,而跨中为0
3上两种情况弯矩组合后,支座弯矩肯定大于跨中的弯矩
4至于配筋,你都说了按单筋截面计算,pkpm的计算过程是先按单筋计算,如果超筋就采用双筋进行计算,同时在支座处的配筋也按规范要求支座底筋不小于面筋的0.5或0.3
回复
9楼
yyscl 发表于 2013-10-12 20:35 1在竖向力作用下:两端完全固定的梁在均布荷载作用下的支座弯矩是跨中弯矩的两倍;2在水平力作用下:框架 …两端完全固定的梁在均布荷载作用下的支座弯矩是跨中弯矩的两倍支座负弯矩为ql^2/12,而跨中是ql^2/24,这个能理解但是跨中是正弯矩,支座是负弯矩啊,而图中的包络图梁端负弯矩数值固然跨中正弯矩的数值大,但是梁端正弯矩怎么会比跨中正弯矩大那么多呢,不知道是不是基本概念错误了
回复
10楼
k54770 发表于 2013-10-12 19:51 1,配筋,看看调幅了吧?2,弯矩的问题,看看构件信息-梁信息,就懂了。PKPM没错,你也没错调幅是说考虑塑性设计内力重分布后的梁端弯矩的调幅吗,但是那样的话只会调整梁端负弯矩啊
回复
11楼
路过 学习一下 没人回答了呢
回复