关于道路伸缩缝问题请教
lonechoc
lonechoc Lv.12
2013年10月12日 10:17:10
来自于道路工程
只看楼主

小弟是做水利设计的,在设计过程中经常碰到一些等级要求比较低的交通道路,想向公路专业的前辈、同行请教几个问题:1、关于胀缝间距,我查了些资料,有的说100m以上的间距,且尽量少设,有的说10m左右一道,不知道应该以哪种为准?2、关于缩缝、胀缝这些伸缩缝,是否针对混凝土路面?对于沥青路面是否需要设置?3、关于填缝材料,我们做过的是用沥青木板,不知道在公路上用的是什么?4、另外像我们设计的道路,等级较低,是否需要严格按照规定设置伸缩缝?

小弟是做水利设计的,在设计过程中经常碰到一些等级要求比较低的交通道路,想向公路专业的前辈、同行请教几个问题:
1、关于胀缝间距,我查了些资料,有的说100m以上的间距,且尽量少设,有的说10m左右一道,不知道应该以哪种为准?
2、关于缩缝、胀缝这些伸缩缝,是否针对混凝土路面?对于沥青路面是否需要设置?
3、关于填缝材料,我们做过的是用沥青木板,不知道在公路上用的是什么?
4、另外像我们设计的道路,等级较低,是否需要严格按照规定设置伸缩缝?
谢谢
免费打赏
旭日东升
2013年10月12日 11:38:21
2楼
路面上设胀缝、缩缝只对水泥混凝土路面而言的,沥青路面不需要。
胀缝的设置条件:一般路段100-200米设一道;当路面遇到有建造物、或其他构造物时这里要设胀缝;公路竖曲线定点要设一道。
缩缝一般每25-30平方就要设置(不管纵横向)。
回复
lonechoc
2013年10月12日 12:03:26
3楼
旭日东升 发表于 2013-10-12 11:38 路面上设胀缝、缩缝只对水泥混凝土路面而言的,沥青路面不需要。胀缝的设置条件:一般路段100-200米设一道 …谢谢版主,我刚才在一本市政的教材上看到了
回复
seusunlei
2013年10月12日 12:10:31
4楼
学习到了:lol
回复
yrxv
2013年10月18日 11:57:33
5楼
这些缝是做真缝还是假缝,是否要传力杆。
另外水利项目,对堤顶做的砼路面堪忧,低等级的填筑质量很差,压实度根本达不到设计指标,即使能达到,四级堤防压实度不过是90%或91%而已。
回复
lonechoc
2013年10月18日 13:15:24
6楼
yrxv 发表于 2013-10-18 11:57 这些缝是做真缝还是假缝,是否要传力杆。另外水利项目,对堤顶做的砼路面堪忧,低等级的填筑质量很差,压 …版主在水利项目中的道路里面,是否见过设传力杆的?对于您说的,堤防压实度较低与道路压实度要求较高这个问题,您们项目中是如何解决的?
回复
wa123wd
2013年10月23日 15:16:13
7楼
传力杆只是在施工缝和涨缝中设置的,缩缝不需要,在混凝土规范上有详细规定的
回复
ly408715806
2013年10月30日 17:38:38
8楼
路过学习了。
回复
qq_1476857694122
2017年08月15日 09:10:30
9楼
同样被困扰,学习到了
回复
红眼建筑师
2017年10月25日 16:43:10
10楼
wa123wd 发表于 2013-10-23 15:16 传力杆只是在施工缝和涨缝中设置的,缩缝不需要,在混凝土规范上有详细规定的你好,请问您说的是哪本混凝土规范?可否给我一个明确的规范名字么?谢谢了!:handshake
回复
甲乙丙丁02
2017年10月30日 09:32:04
11楼
加强学习,提升自己!
回复