老板这样省钱可以吗?
liutao88971818
Lv.2
2013年10月12日 09:41:46
来自于
建筑施工
+
关注
取消关注
只看楼主
本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-12 15:42 编辑 老板这样省钱可以吗?江南某工地,老板省以后塔吊的基础开凿费,把基础放到底板垫层里,至使基础梁断留置施工缝可以吗?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-12 15:42 编辑
老板这样省钱可以吗?
江南某工地,老板省以后塔吊的基础开凿费,把基础放到底板垫层里,至使基础梁断留置施工缝可以吗?
免费打赏
甲方施工员
2013年10月12日 09:49:14
2楼
必须不行,你给图片旋转180 重新编辑一下 谢谢
回复
wolfzf
2013年10月12日 10:13:17
4楼
可以,但是以后施工缝要用补偿收缩混凝土浇筑
回复
piaoke720
2013年10月12日 12:44:38
5楼
为什么不能再比基础梁低10到20cm,中间空隙填充柔性材料,比如沙之类的
回复
wangjiyiok
2013年10月12日 22:08:50
6楼
留筋位置正确,措施合理是可行的。但是为什么不挪到板的位置呢,零层的梁也要断吧?塔吊穿了几层?上边肯定全部穿梁的。
回复
spfoolish
2013年10月13日 07:18:15
7楼
不清楚,坐等高手
回复
qiu2008feng
2013年10月13日 12:38:18
8楼
这种做法工地上也是有的,布置合理就可以啦。
回复
我本平凡
2013年10月13日 13:39:05
9楼
这样的话从下到上全部都要有断梁了吧
回复
tumuzaixian8252
2013年10月13日 14:29:54
10楼
应避开结构梁,我现在的工地就是这么做。
回复
脚印姚
2013年10月13日 16:42:24
11楼
最好还是留置在板的位置,
回复
huihui0129
2013年10月13日 17:22:36
12楼
我也长见识了呢
回复
下一页
相关推荐
项目管理创效应用分析(4)-基坑降水工程
施工技术
监理巧用数学知识,检测竖向钢筋与水平夹角≥75度
施工技术
判了!外墙脱落谁担责?
施工技术
上海中心大厦获国家科技进步奖,工程技术实现多项全球和国内第一
施工技术
特大暴雨后,大面积坍塌!
施工技术
济南市建筑施工高处作业安全带系挂点图集(2023版)
施工技术
夏至时节,工地人御暑有八招,你绝对想不到
施工技术
总包转嫁安全责任,一级分包一包了之、以包代管,这起高坠事故致2人死亡,1人被追刑责
施工技术
多图!电气安装质量问题实例展示
施工技术
全文来了!浙江省文旅深度融合工程实施方案 (2023-2027年)
施工技术
消防验收中,这些质量控制要点一定要注意!现场图片展示,印象深刻
施工技术
监理工程师经验之谈:监理应如何做好塔吊的检查工作?
施工技术
钢筋绑扎是这样的吗?
施工技术
地磅的安装和维护
施工技术
2024“安全生产月”观摩会来啦!安全生产优秀经验做法分享!
施工技术
混凝土浇筑都见过,空中泵送还是头回见!
施工技术
项目监理部日常工作要点梳理总结
施工技术
三年实施项目423个!杭州大城北地区开启新一轮建设
施工技术
深大基坑常用的7种支护形式,一文总结
施工技术
三大测量仪器操作详解,施工员看完都去客串测量员了!
施工技术
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开