有几台美的薄型风管天井式空调,每台标准风量是1700,出风静压是30Pa。安装高度离地5米,考虑到冬天热风吹不下来,,准备在出风端接一个送风箱,用旋流风口往下送风,不知行不行?该用一个送风口还是两个送风口?各用什么规格的?送风箱宽度是1500mm
有几台美的薄型风管天井式空调,每台标准风量是1700,出风静压是30Pa。安装高度离地5米,考虑到冬天热风吹不下来,,准备在出风端接一个送风箱,用旋流风口往下送风,不知行不行?该用一个送风口还是两个送风口?各用什么规格的?送风箱宽度是1500mm
2楼
压力不足。
回复
3楼
估计楼主说的是减缩型送风口,就是说的喷口,而不是旋流喷口,旋流喷口气流扩散快,风更吹不下来,而且30PA的压力吹下来5m真的挺难的。冬季用风盘效果就是不太好。平时做的都是选50pa的高静压型机器,但是也是死马当活马医而已。仅供参考吧呵呵
回复
4楼
渐缩型喷口,打错了呵呵
渐缩型喷口,打错了呵呵
渐缩型喷口,打错了呵呵
回复
5楼
那怎么办呢?空调是业主原有的,人家不愿重新买了,最少也要4.5米。不过是火锅店,冬天要求不是很高
回复
6楼
5米不是很高旋流风口应该没问题
回复
7楼
应该可以的
回复
8楼
直接用百叶风口更好,你查下旋流风口样本的阻力,比较大。
回复
9楼
我觉得5m不是很高,就做百叶好了,旋流风口倒不好,主要这里是开火锅店的,对温度的要求不是很高,冬天也很暖和
回复
10楼
关键是风压不足,只有30PA
回复
11楼
没必要做旋流风口,百叶就可以了。
回复