求大师解答屋面保温板下面黑色油是什么、保温板上放钢筋有什么作用
daweibalang66
2013年10月11日 15:03:16
来自于建筑施工
只看楼主

求大师解答,这是不上人的屋面,油是冷底子油吗?还有加钢筋有什么作用?

求大师解答,这是不上人的屋面,油是冷底子油吗?还有加钢筋有什么作用?
免费打赏
來兮
2013年10月11日 17:15:03
2楼
第一张图黑色部分是自粘防水材料
第二张图黑色部分是冷底子油
第三张图钢筋的作用是防止刚性保护层大规模开裂、断缝。(什么是刚性保护层自己问下度娘)
你家的生产不规范啊。
第一次看到这么丑而且高度不够的外架,是你家钢筋工搭的吗。。。。
冷拔丝绑扎混乱,重要的是没有垫块。。冷拔丝放底下还不如不放呢,浪费材料了,完全起不到作用,反而会因为保护层和保温层温差可能造成由内而外的开裂。
这么大的屋面两层保温做了,透气做法呢??导气管呢?透气管呢?设计说不要了?
防水都没做完就直接上保温了,关水试验做了吗?谁敢确定防水完全达标不漏水?别等什么都做完了,突然下大雨发现屋面渗水,那乐子大罗。
真的好好管管吧,否则到了收尾的时候有的扯皮的,我们以前吃过这样的亏。
回复
wangjun464450
2013年10月11日 20:26:27
3楼
楼上正解,值得学习
回复
梦900621
2013年10月11日 20:33:04
4楼
來兮 发表于 2013-10-11 17:15 第一张图黑色部分是自粘防水材料第二张图黑色部分是冷底子油第三张图钢筋的作用是防止刚性保护层大规模 …他那个垫块应该是钢筋绑扎完放吧,貌似现在还没绑扎完
回复
來兮
2013年10月12日 11:27:37
6楼
meng900621 发表于 2013-10-11 20:33 他那个垫块应该是钢筋绑扎完放吧,貌似现在还没绑扎完屋面刚性保护层一般都是分段施工的,图上已经有数百平方钢筋绑扎完毕,按正常安排应当加塞垫块了,图上这个一点没动,有50%可能都是不加垫块了的。当然这是我一家之言,做不得准。
回复
mokatsch
2013年10月12日 12:34:55
7楼
來兮 发表于 2013-10-11 17:15 第一张图黑色部分是自粘防水材料第二张图黑色部分是冷底子油第三张图钢筋的作用是防止刚性保护层大规模 …说说我这边的情况吧:1,从图上看,好像是聚苯板(目前能生产A级防火的全国只有少数几家),这个我们这边消防上已经强制停止使用(只针对保温使用时),用硅酸盐板代替。2,抗裂钢丝网还真没见过要加垫块的。(4mm的冷拉条,+了垫块就不会被踩塌?)3,其它,暂不评论。
回复
來兮
2013年10月12日 13:22:41
8楼
本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-12 18:57 编辑 mokatsch 发表于 2013-10-12 12:34 说说我这边的情况吧:1,从图上看,好像是聚苯板(目前能生产A级防火的全国只有少数几家),这个我们这 … 没见过吧,冷拔丝下边加塞2cm厚砼条,冷拔丝你倒是给我踩塌下试试,有韧性的东西不像钢筋踩弯就弯了,冷拔丝你踩这头,那头就翘起来,把脚拿开,那头落下,这头回复,有机会你可以踩踩试试。 另外,绝热模塑聚苯乙烯挤塑板你从哪里听说全国有厂家生产A级的?全球都没有!A级防火简单的两个字形容“不燃”,不燃的塑料你见过啊? 普及下吧,A1级不燃不起明火不冒烟。A2级不燃不起明火冒烟。B1级难燃,B2级可燃,B3级易燃。 聚苯板最高等级是B1级,而且消防明文禁止使用并不是全部。聚苯挤塑板因为保温效果好,同等厚度保温隔热能力是玻化维素、轻集料发泡板等A级防火保温板的4倍!所以北方很多地方一直都在用的,因为B1级其实已经达到民用建筑的防火需求了。 提出反对意见我欢迎之至,理不辨不明,但是请你不要用讽刺的语气打字好吧?我也是年轻人,看着不舒服,另外,其他如果你懂,你也可以评论的,我错了,我就又学习到一些,论坛就是这个功能,你说是吧?
回复
wht880225
2013年10月12日 13:35:32
9楼
沙发正解啊,学习了不少东西
回复
daweibalang66
2013年10月12日 20:14:27
10楼
來兮 发表于 2013-10-12 13:22 没见过吧,冷拔丝下边加塞2cm厚砼条,冷拔丝你倒是给我踩塌下试试,有韧性的东西不像钢筋踩弯就弯 …大师,不愧大师,你说的是在理的。外架暂且不说了,我们屋面的做法是保温板上面做钢筋混凝土再做防水卷材,再做保温板,但甲方那边要求做隔汽层底层跟上面一层都要做,大师能否说一下隔汽层怎么做?防水隔汽层通常做法?还要做塑料管排气孔并135度弯外露200,不解呀?求大师指点!
回复
daweibalang66
2013年10月12日 20:15:37
11楼
來兮 发表于 2013-10-12 11:27 屋面刚性保护层一般都是分段施工的,图上已经有数百平方钢筋绑扎完毕,按正常安排应当加塞垫块了,图上这 …大师,不愧大师,你说的是在理的。外架暂且不说了,我们屋面的做法是保温板上面做钢筋混凝土再做防水卷材,再做保温板,但甲方那边要求做隔汽层底层跟上面一层都要做,大师能否说一下隔汽层怎么做?防水隔汽层通常做法?还要做塑料管排气孔并135度弯外露200,不解呀?求大师指点!
回复
daweibalang66
2013年10月12日 20:16:52
12楼
daweibalang66 发表于 2013-10-12 20:14 大师,不愧大师,你说的是在理的。外架暂且不说了,我们屋面的做法是保温板上面做钢筋混凝土再做防水卷材 …大师,不愧大师,你说的是在理的。外架暂且不说了,我们屋面的做法是保温板上面做钢筋混凝土再做防水卷材,再做保温板,但甲方那边要求做隔汽层底层跟上面一层都要做,大师能否说一下隔汽层怎么做?防水隔汽层通常做法?还要做塑料管排气孔并135度弯外露200,不解呀?求大师指点!
回复