一组在工地实拍的图片,柱钢筋位移最牛的处理办法,传上来分享给网友们!其实这种现象工地上比较常见,虽然不允许钢筋弯曲,但此方法确实很给力!现实就是这样,残酷啊 !但是如果工人干活做到一点的事前控制的话,那这种现状会减轻不少的!?伙伴们,你的想法是什么?看过本文的人还看过:求教:叠层的桩头怎处理?http://bbs.co188.com/thread-8762778-1-1.html
一组在工地实拍的图片,柱钢筋位移最牛的处理办法,传上来分享给网友们!其实这种现象工地上比较常见,虽然不允许钢筋弯曲,但此方法确实很给力!
现实就是这样,残酷啊 !但是如果工人干活做到一点的事前控制的话,那这种现状会减轻不少的!?伙伴们,你的想法是什么?
看过本文的人还看过:
求教:叠层的桩头怎处理?
http://bbs.co188.com/thread-8762778-1-1.html
13楼
其实也可以往下剔除混凝土,让钢筋达到六分之一的斜率。。然后高等级的混凝土浇筑。
回复
14楼
都这样,还好了,
回复
15楼
现在都是通用这种方法吧,重新植筋是正规点,但是额外的成本我想不是每个人都愿意付出的。。。
回复
17楼
这种做法是不允许的,发这样的帖子容易误导他人:lol
回复
18楼
现实是怎么可能让你说植筋就植筋
回复
19楼
yingyongdalian 发表于 2013-10-14 14:58 这种做法是不允许的,发这样的帖子容易误导他人建筑施工中的通病。
回复
20楼
呵呵这种方法真的太给给力
回复
21楼
新手学习了!!
回复
22楼
见怪不怪。不要总是大惊小怪
回复
23楼
我见过 柱子钢筋偏移200mm的 基本做法是归位 就是 偏移钢筋的根部需要剃槽 下卧到槽里 然后在正确位置植筋够锚固即可 与机械弯曲的下卧钢筋搭接需要够搭接长度 这是比较正规的作法 设计院同意施工方案 这种处理基本是 偏移较大的情况用 小的就机械弯一弯吧