别说建模算!!! 建筑施工的时候常常会遇见地下室顶板在无覆土的情况下,需要上吊车进行施工。那么一个地下室顶板能上多重的吊车呢? 这个问题可以说90%以上的施工人员算不来。这也给施工带来了风险!!! 通过老朱的书《建筑结构设计问答及疑问》我们能知道一辆车直接作用在顶板上的等效均布荷载。那么在知道这个荷载后,又如何计算原设计的底板是否能承受呢??? 假设,汽车吊30T需要上地下室顶板拆除塔吊。请问原设计160mm厚,2000跨度(井字梁),C30,C10@200双层双向的顶板,是否能承受此吊车施工?

别说建模算!!!
建筑施工的时候常常会遇见地下室顶板在无覆土的情况下,需要上吊车进行施工。那么一个地下室顶板能上多重的吊车呢?
这个问题可以说90%以上的施工人员算不来。这也给施工带来了风险!!!
通过老朱的书《建筑结构设计问答及疑问》我们能知道一辆车直接作用在顶板上的等效均布荷载。那么在知道这个荷载后,又如何计算原设计的底板是否能承受呢???
假设,汽车吊30T需要上地下室顶板拆除塔吊。请问原设计160mm厚,2000跨度(井字梁),C30,C10@200双层双向的顶板,是否能承受此吊车施工?

其实想想应该能承受,因为这顶板以后要覆土,在覆土施工的时候,需要施工很多机械。

但只是这样想是不科学的。。。请大家给出相关计算。(我才给币哈)



用更加科学的方法确保施工安全
免费打赏
二十八111
2014年05月12日 15:19:36
22楼
第一次发帖,大家帮忙顶一下哦
回复
lyz010
2014年05月15日 10:35:00
23楼
提供的数据不全,不能根据参数提供施工安全与否!不过可以按14楼的建议在吊车支座位置的楼板板底做施工支撑,楼板顶与吊车结合处设置防应力集中构件以利于冲切和局部受压,如吊车底座与楼板之间设较大的钢板支托!
回复
lxj767586928
2014年05月27日 09:41:06
24楼
参数不够,请提供汽车吊的前后轴重、梁的配筋等资料,不仅仅是板
回复
起名想两宿
2014年07月07日 10:33:49
25楼
参数不够,无法计算
回复
tanliang028
2014年07月08日 10:45:01
26楼
啊我也不知道哟 求围观 学习
回复
mfsw2044702763
2014年07月17日 12:03:37
27楼
很想看看高论
回复
shoo775
2014年07月17日 14:48:17
28楼
这种情况一般是要联系设计院的,原设计荷载是多少,是否考虑消防车荷载,覆土有多厚。。。。。。
比如原设计就已考虑30T消防车荷载,并有覆土,消防车荷载也未作折减,那应该没有多大问题。
一般上这种大型车辆一般都要回一定厚度覆土,以免压坏结构面层。
回复