地下室顶板在无覆土的情况下,能承受多重的车!!!
被抛弃的小孩
2013年10月11日 12:32:31
只看楼主

别说建模算!!! 建筑施工的时候常常会遇见地下室顶板在无覆土的情况下,需要上吊车进行施工。那么一个地下室顶板能上多重的吊车呢? 这个问题可以说90%以上的施工人员算不来。这也给施工带来了风险!!! 通过老朱的书《建筑结构设计问答及疑问》我们能知道一辆车直接作用在顶板上的等效均布荷载。那么在知道这个荷载后,又如何计算原设计的底板是否能承受呢??? 假设,汽车吊30T需要上地下室顶板拆除塔吊。请问原设计160mm厚,2000跨度(井字梁),C30,C10@200双层双向的顶板,是否能承受此吊车施工?

别说建模算!!!
建筑施工的时候常常会遇见地下室顶板在无覆土的情况下,需要上吊车进行施工。那么一个地下室顶板能上多重的吊车呢?
这个问题可以说90%以上的施工人员算不来。这也给施工带来了风险!!!
通过老朱的书《建筑结构设计问答及疑问》我们能知道一辆车直接作用在顶板上的等效均布荷载。那么在知道这个荷载后,又如何计算原设计的底板是否能承受呢???
假设,汽车吊30T需要上地下室顶板拆除塔吊。请问原设计160mm厚,2000跨度(井字梁),C30,C10@200双层双向的顶板,是否能承受此吊车施工?

其实想想应该能承受,因为这顶板以后要覆土,在覆土施工的时候,需要施工很多机械。

但只是这样想是不科学的。。。请大家给出相关计算。(我才给币哈)



用更加科学的方法确保施工安全
免费打赏
设计小兵
2013年10月11日 12:45:25
2楼
参数不够,请提供汽车吊的前后轴重、梁的配筋等资料,不仅仅是板
回复
被抛弃的小孩
2013年10月11日 14:31:27
3楼
xpy1101 发表于 2013-10-11 12:45 参数不够,请提供汽车吊的前后轴重、梁的配筋等资料,不仅仅是板井字梁为300*650 c8@200(2) 5c22+(2C12);3C22KL为 450*850 c8@100/150(4) 2c25+(2c12);8c25 左右支座为 10C25 7/3 汽车按直接作用顶板 35KN/㎡ 考虑
回复
弹性与屈服
2013年10月11日 16:51:21
4楼
柱网跨度呢?
回复
弹性与屈服
2013年10月11日 16:52:42
5楼
还有你这里面有小c大C, 是不是纵筋都是三级钢,箍筋都是一级钢?
回复
wudi209177
2013年10月12日 09:15:25
6楼
参数不够,无法计算
回复
成阳
2013年10月15日 11:21:41
7楼
这个可以按照吊车轮压计算,主要是计算板的局部抗压、抗剪够不够。
回复
被抛弃的小孩
2013年10月15日 12:21:41
8楼
yangshen0228 发表于 2013-10-15 11:21 这个可以按照吊车轮压计算,主要是计算板的局部抗压、抗剪够不够。还要考虑吊车蹬脚起吊的受力问题吧
回复
农夫三泉
2013年10月15日 12:31:09
9楼
你可以估计一下车重,然后平均到每个轮子上,不就能算了
回复
makuanyun770821
2013年12月04日 10:55:38
10楼
普通车一般没问题,大车就要核算啦
回复
qzxyzxyz
2013年12月05日 08:24:04
11楼
不好计算,可考虑加垫板