求教一个农网问题
zhaochong1989
2013年10月11日 12:24:59
只看楼主

低压架空线,电缆下杆电缆终端带的铜接线端子,和低压架空线引线是直接相连接还是要用个铜块之类的来过渡,低压电缆终端带的铜接线端子接在铜块上,低压架空线引线也通过接线端子接在铜块上,像耐张线夹之类的有电压等级之分吗,还是符合截面就行?

低压架空线,电缆下杆电缆终端带的铜接线端子,和低压架空线引线是直接相连接还是要用个铜块之类的来过渡,低压电缆终端带的铜接线端子接在铜块上,低压架空线引线也通过接线端子接在铜块上,像耐张线夹之类的有电压等级之分吗,还是符合截面就行?
lingxuct
2013年10月11日 15:28:00
2楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-10-11 15:33 编辑

架空线与电缆连接有多种方法:

低压绝缘铜导线作架空线,截面在50平方以下时,电缆引线可以同架空线直接绑扎,也可以加夹板(一种金具)。这种做法,注意电缆引线要放在架空线的正上方,做好避水弯。

低压架空线是铝线时,电缆是铜线,电缆引线要压线鼻子,鼻子与绝缘层上(最好用热缩)套管(防止电缆芯线内进水),架空线侧加一段铝线,头上压铜铝鼻子,二个鼻子用螺栓压紧,铝线头可以绑扎也可以用夹板。

避水弯——电缆外护层断口位置高于架空线,断口向下(电缆带外护层部分弯成“?”形),电缆牢靠地固定在电杆上。
回复
一指慢
2013年10月11日 19:00:33
3楼

铜芯电缆与铝架空线相联接,也可以用防水铜-铝并沟线夹。
回复
zhaochong1989
2013年10月12日 09:00:29
4楼
lingxuct 发表于 2013-10-11 15:28 架空线与电缆连接有多种方法:低压绝缘铜导线作架空线,截面在50平方以下时,电缆引线可以同架空线直接 …这个电缆引线指的是导线直接绑扎在电缆终端头接线端子上面的吗,这种热缩的电缆终端是不是就是电缆内芯压接在接线端子上,然后做一些防水,绝缘之类的处理,那么我这个接线端子用铜接线端子或者铜铝接线端子都行吗,铜电缆接铝架空线,用一段铝线引线接在热缩终端的铜铝接线端子在到到铝架空线上用并沟线夹连接?
回复
kmguest
2016年03月31日 23:42:43
5楼
现在我们这里的规定不准用并沟线夹,因为即使施工中有铝包带,也 会在长期的风摆等机械力的作用下把接头线损坏拉断,所以,现在改用T型线夹。
回复
天下唯吾曹孟德
2016年04月01日 22:27:23
6楼
铜铝并沟或者安普线夹,如果是跟设备连接用铜铝端子或者设备线夹,电缆跟设备连接就可以直接铜端子了
回复

相关推荐

APP内打开