预埋预留阶段易出现的质量(通病)的控制措施~~
quxiaoyi1987
2013年10月11日 10:46:57
只看楼主

为了加强安装工程预埋、预留阶段的质量预控,现针对以往工程中容易发生的质量(通病)问题,提出相关防治措施,要求各项目部组织现场施工时注意执行,防止质量事故的发生。电气及智能化分部: 1. 下插的电气管线的甩口位置要按各工种的安装配合图确定。A. 弄清下插部位是否有装潢吊顶;注意避开梁下风管、水管、桥架、设备;B. 注意建筑墙体中心线位置,并弄清墙体厚度,确保开关、插座管在墙体保护层内。


为了加强安装工程预埋、预留阶段的质量预控,现针对以往工程中容易发生的质量(通病)问题,提出相关防治措施,要求各项目部组织现场施工时注意执行,防止质量事故的发生。

电气及智能化分部:
1. 下插的电气管线的甩口位置要按各工种的安装配合图确定。
A. 弄清下插部位是否有装潢吊顶;注意避开梁下风管、水管、桥架、设备;
B. 注意建筑墙体中心线位置,并弄清墙体厚度,确保开关、插座管在墙体保护层内。


2. 电气管线过变形缝的做法、位置要按现场情况确定。
A. 如变形缝上部有墙体的宜首选向上设过线盒;
B. 在板下设过线盒的:
C. 有吊顶可做明盒加软管(控制软管长度动力管线≤0.8米;照明管线≤1.2米);
D. 没有吊顶、且梁下有管线、设备的部位,宜在边梁的中上部设暗过线盒;
E. 梁下没有管线、设备的部位,可在边梁的下部设明过线盒;
F. 过梁线管、过线盒要满足后期穿线要求,排列整齐。


3. 预埋在混凝土内的管线的连接要有切实可行的保证措施。
A. 接口固定牢固不脱节;
B. 严密不漏砂浆的措施。
C. 保证金属管道连接处的接地电气通路。

4. 采用画线预埋的施工工艺,在按综合预埋管线图的指导下进行预埋。
A. 在工序即将完成前,结合现场己施工的管线对相关照图纸进行认真复核验收;
B. 用油漆在管道正下方模板上画线,以便拆模后能在顶板上按管道实际位置留下管线走向线路,方便后期的施工与配合。


5. 明装的(灯具、风机等)电气出线盒位置的确定。
A. 日光灯无论吸顶安装还是吊装,宜按吊杆安装的吊杆位置设置出线盒;
B. 风机等设备的电气出线盒位置要靠近未端设备。


6. 走道、楼梯的吸顶灯位置的确定。
A. 要居中对称,(灯具边缘)与其相邻的烟感器要相距50cm以上;
B. 同在一条中心平行线上。


7. 地下室集水坑、水泵房、风机、空调、配电屏、柜的埋地管线的预埋。
A. 要根据设备的实际数量、管径,甩口位置要到位,不得漏理;
B. 特别注意出地坪的立管与墙面及基础的尺寸要符合要求;
C. 登高管的下部弯头必须隐蔽在楼板完成面以内。


8. 消防箱、正压风口等有模块和需设中间过线盒的做法。
A. 改变以往在箱体旁边设置接(过)线盒的做法,统一采用在上部(或吊顶内)设接(过)线盒的做法;
B. 上、下楼层沟通的立管要避开消防箱位置。


9. 消防报警的对讲电话管线的预埋。
A. 要按设计根数,如采用带屏蔽的电话线时要综合考虑穿线管径符合规范要求。


10. 剪力墙及柱子上的开关、插座盒边的标高、预留位置。
A. 要注意与门边的距离以15cm为宜;
B. 用水平管根据设计要求以土建提供的标高线预测定标高,不准以己浇筑的毛地坪估算。


11. 设计有水箱水位控制、报警管线的预留。
A. 注意事项不得漏埋;
B. 超长管线要在适当位置留过线盒,并在预留图纸标注具体位置,在施工记录中详细记录。


12. 避雷接地引下线测试点标高位置的设置。
A. 按设计要求设置不得遗忘;
B. 如设计无要求,一般在距室外地坪向上50cm处预留镀锌扁铁,待后期配合外墙装饰安装测试装置盒。


13. 电气房间、设备机房所有需接地的等电位联结的接地干线。不管有无没计,都要按规范要求预留供接地线引出的铁板,做到有备无患。


14. 人防部位电缆、电线等的密闭穿墙短管的预留。
A. 应按设计要求制作。
B. 当没计无要求时,应采用壁厚大于3mm的钢管。
C. 电缆、电线穿墙短管两端伸出墙面的长度宜为30-50mm。


15. 人防工程的电缆、电线暗配管穿越防护密闭隔墙或密闭隔墙。
A. 应在两侧设置过线盒,盒内不得有接线头。待过线盒穿线后应密封并加盖板。

分享给大家~~


免费打赏
孤独狼道
2013年10月11日 12:41:47
2楼
谢谢!!!!!!!!!!!
回复
逸風
2013年10月11日 15:27:26
3楼
正在看。。。。
回复
cangli0
2013年10月11日 17:29:45
4楼
不错,写的挺仔细,感谢楼主的经验和大家分享。
回复
huoguowawa
2013年10月11日 23:00:45
5楼
:D楼主写的很详细咯。其实安装的预留预埋是很重要的,也是质量把控的重点。前期预留预埋考虑全面,二次配管就很好控制。
回复
jingshouda
2013年10月11日 23:57:00
6楼
要把水电预埋好,是件特别不容易的事,要求管理人员具有较高的综合技术水平;
比如:1。设施图与建设或结构冲突的处理。
2。各专业之前的冲突;如:风机房配电箱设备于出墙风管正下方,如何提前预防?
3。地下室井字梁内,喷淋头、烟感、灯,设计都集中设置,各专业均未作有效的汇总考虑。
回复
mente521
2013年10月12日 09:07:43
7楼
关键还要各专业图纸会审,避免电气预埋后又被其它专业破坏。另外精装修的房子强烈建议不要预埋,否则被吊杆打的乱七八糟,所剩无几。
回复
whhcan
2013年10月12日 09:40:14
8楼
感谢楼主的经验和大家分享。
回复
晶开儿心
2013年10月12日 15:31:18
9楼
。。。。。。。。感谢楼主的经验
回复
hlxx11
2013年10月13日 05:27:02
11楼
学习了,:P
回复
云飘飘
2013年10月13日 07:02:33
12楼
不错的资料,谢谢楼主
回复

相关推荐