大家不觉得计算雨水汇水面积加上毗邻侧墙太大了吗??
yakuza893
yakuza893 Lv.5
2013年10月11日 10:09:33
只看楼主

我在添加一个高度为195m的超高层建筑的雨水系统,建筑已经把雨水斗都加好。本来以为随便画画,结果以计算发现计算出来的雨水流量250L/S。因为建筑是讲塔楼的雨水排到裙房屋面再排下去的,所以说裙房承担的雨水量是很大的。但是按照规范中的毗邻墙的算法 光是毗邻墙算出来就是3963平方米。。。大家对此有无方法解决 要添加管子的话加dn100的钢管就要加20根啊 无语了。

chaoqianming
2013年10月11日 11:47:15
2楼
侧墙是肯定要加的,面积的50%。先看下你的计算有没有问题,如果没有,可以用大点管径的管嘛。
回复
yakuza893
2013年10月11日 14:33:03
3楼
chaoqianming 发表于 2013-10-11 11:47 侧墙是肯定要加的,面积的50%。先看下你的计算有没有问题,如果没有,可以用大点管径的管嘛。是的直接用200的管子了。。。。。。。。。
回复
yumao00544
2013年10月11日 20:04:44
4楼
有做雨水收集吗
回复
chaoqianming
2013年10月12日 12:00:22
5楼
yakuza893 发表于 2013-10-11 14:33 是的直接用200的管子了。。。。。。。。。嗯。但为了经得起被问,还是得有依据哈。我们一般都是按措施来的
回复
catte
2013年11月12日 11:04:48
6楼
只要计算有依据就不怕被问
回复
非诗
2014年04月29日 16:23:12
7楼
:D
回复
lujing1003
2014年07月07日 16:40:24
8楼
话说不能这么排吧 塔楼和裙房分开设雨水管 以前塔楼的排在裙房上 审图都没过
回复