拆模后发现一跨梁的中间偏移5公分,怎么处理?
wen3146
wen3146 Lv.7
2013年10月10日 16:51:37
来自于建筑施工
只看楼主

在验模板时仅仅偏移1公分,拆模后一跨梁中间弯了5公分,大神们是怎么处理这种梁的?》粉刷的时候不太容易吧?

在验模板时仅仅偏移1公分,拆模后一跨梁中间弯了5公分,大神们是怎么处理这种梁的?》粉刷的时候不太容易吧?
免费打赏
來兮
2013年10月10日 18:39:35
2楼
分情况考虑:
知道的人少且不是重要部位梁:一边剃打掉,钢筋砸进去然后抹灰,另一边去皮凿毛加模板植筋头高标号重新补浇。
知道的人多且是重要部位梁:乘还没有上层建筑施加应力,早点砸掉来过吧,主梁是不能马虎的,这个无论如何都不能糊弄过去。
回复
梦900621
2013年10月10日 20:55:48
4楼
5公分啊,保护层才多厚啊大哥,这梁还能要吗》这只是刚拆模就5公分了,以后再有上部荷载会更严重啊,早点砸掉来过吧,这绝对不能马虎啊
回复
chouhohui
2013年10月10日 21:29:09
6楼
学习了,谢谢楼主分享
回复
ilwgf
2013年10月10日 21:56:44
7楼
衡量一下损失,综合一下客观因素和可能产生的后果,然后汇报上级领导,如果光明正大的来,跟设计单位沟通,出个补救措施,例如碳纤维等,要么就砸,我觉得反正两种方法都会广而告之,不如走第一个!
回复
wen3146
2013年10月10日 22:04:07
8楼
meng900621 发表于 2013-10-10 20:55 5公分啊,保护层才多厚啊大哥,这梁还能要吗》这只是刚拆模就5公分了,以后再有上部荷载会更严重啊,早点砸 …是一跨梁的梁底模板中间弯曲(水平方向)了,即使上边有荷载,影响也不大,何况还是小次梁。
回复
wen3146
2013年10月10日 22:07:23
9楼
來兮 发表于 2013-10-10 18:39 分情况考虑:知道的人少且不是重要部位梁:一边剃打掉,钢筋砸进去然后抹灰,另一边去皮凿毛加模板植筋头 …谢谢,估计砸掉不会做的,是水平方向的弯曲。
回复
wanglixin6181
2013年10月10日 22:46:18
10楼
既然是小次梁,偏差个5cm问题也不算大。一边削一点,另一边贴一点,稍微有点弯曲(水平方向)也不会严重影响观感的吧。
回复
guandejian8
2013年10月10日 22:48:38
11楼
夜黑风高偷偷的补好!;P就这么滴
回复
梦900621
2013年10月11日 08:28:58
12楼
wen3146 发表于 2013-10-10 22:04 是一跨梁的梁底模板中间弯曲(水平方向)了,即使上边有荷载,影响也不大,何况还是小次梁。不受大荷载,那砸了补下就行了
回复
甲方施工员
2013年10月11日 10:37:47
13楼
涨模 凿掉就可以
钢筋也涨出来了 整条梁加厚吧