关于双投开关前是否加保护电器的讨论!塑壳、隔离还是什么都不加,请大家各抒己见...
京亨顺
京亨顺 Lv.7
2013年10月10日 15:05:39
只看楼主

方案一方案二方案三关于双投开关前是否加保护电器的讨论!塑壳、隔离还是什么都不加,请大家各抒己见...共同探讨。我个人倾向加隔离开关(方案三),至于原因,维修时出线断路器断开,进线隔离锻炼开,达到有明显触点的目的,不至于带负荷操作,进线电缆截面也不会产生不必要的浪费。但也有很多施工图看到互投前面加了断路器(安徽的审图提出把我的隔离开关换成断路器额定电流比互投小),今天又看到有的同仁互投前面什么都没加。

2222222222.png

方案一
1111.png
方案二
333333333.png


方案三

关于双投开关前是否加保护电器的讨论!塑壳、隔离还是什么都不加,请大家各抒己见...共同探讨。

2013年10月17日 09:14:41
12楼
lzhaicxy 发表于 2013-10-16 08:53 PC级本来就是有隔离功能的,干嘛前面加隔离开关???PC级前面需加个断路器,起到保护功能。提问:假如该电箱是消防控制中心的,箱中回路出线出线了短路电流,该电流已远远大于断路器的额定电流,断路器已跳闸。我的想法是,不想让它断电。这样加了断路器不就起不到持续供电的要求了?大伙是否也有此顾虑?
回复
lzhaicxy
2013年10月17日 09:53:11
13楼
lzhaicxy 发表于 2013-10-16 08:53 PC级本来就是有隔离功能的,干嘛前面加隔离开关???PC级前面需加个断路器,起到保护功能。如果是这样的情况,加上一句话,“注:过载保护只作用于报警,不作用于跳闸.”