方案一方案二方案三关于双投开关前是否加保护电器的讨论!塑壳、隔离还是什么都不加,请大家各抒己见...共同探讨。我个人倾向加隔离开关(方案三),至于原因,维修时出线断路器断开,进线隔离锻炼开,达到有明显触点的目的,不至于带负荷操作,进线电缆截面也不会产生不必要的浪费。但也有很多施工图看到互投前面加了断路器(安徽的审图提出把我的隔离开关换成断路器额定电流比互投小),今天又看到有的同仁互投前面什么都没加。
方案一
方案二
方案三
关于双投开关前是否加保护电器的讨论!塑壳、隔离还是什么都不加,请大家各抒己见...共同探讨。
我个人倾向加隔离开关(方案三),至于原因,维修时出线断路器断开,进线隔离锻炼开,达到有明显触点的目的,不至于带负荷操作,进线电缆截面也不会产生不必要的浪费。但也有很多施工图看到互投前面加了断路器(安徽的审图提出把我的隔离开关换成断路器额定电流比互投小),今天又看到有的同仁互投前面什么都没加。
2楼
本帖最后由 qq359879362 于 2013-10-10 16:04 编辑
带不带短路保护分两种情况:
双电源是CB级的,则双电源自带短路保护,所以前面不用带开关。双电源是PC级的,则双电源不带短路保护,所以前面要加带短路保护的开关或熔断器,当然,上一级开关在保护范围内也可不用。
带不带隔离器件也分两种情况:
双电源为三工位产品,意味着双电源自带隔离功能,前方可不加隔离电器,双工位的必须要加,因为前方总有一路电源带电。
打个比方,你用的是环宇的双电源,CB级,三工位,自带短路保护和隔离功能,所以前面不用加任何元件。
回复
3楼
加,按方案 3,见 民用建筑工程电气施工图设计深度图样( 09DX003) 第12页。
有一种情况除外:就是2个或以上链接的需要把隔离开关换成断路器。
回复
4楼
qq359879362 发表于 2013-10-10 15:55 带不带短路保护分两种情况:双电源是CB级的,则双电源自带短路保护,所以前面不用带开关。双电源是PC级的 …学习了、谢谢
回复
5楼
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
回复
6楼
楼上的说的有道理!CB级的实际就是两个断路器做了一个联锁,PC级的是两个负荷开关,没有短路保护的,所以前端要加断路器进行保护,楼主可以翻下样本看看。
回复
7楼
PC级前加断路器,弥补PC级不具有的短路与过载保护功能。
CB级前加隔离开关,用以检修,维护时用。
回复
8楼
liuiping 发表于 2013-10-15 17:46 PC级前加断路器,弥补PC级不具有的短路与过载保护功能。CB级前加隔离开关,用以检修,维护时用。学习了 谢谢
回复
9楼
不管是PC级还是CB级,前面一般都会有馈电的断路器保护的!
回复
10楼
qq359879362 发表于 2013-10-10 15:55 带不带短路保护分两种情况:双电源是CB级的,则双电源自带短路保护,所以前面不用带开关。双电源是PC级的 …本人做过的箱子中也遇见过与讨论相同的问题:要求采购三工位的双电源开关(cb级),结果到货的是pc级两工位的双电源开关,要求退货,工期又不能等,只好在双电源前加断路器,晕!(问一下:pc级还没用过三工位的,不知有否?)
回复
11楼
PC级本来就是有隔离功能的,干嘛前面加隔离开关???PC级前面需加个断路器,起到保护功能。