二等人员掩蔽所,防毒问题
烈火
烈火 Lv.7
2013年10月10日 09:20:19
来自于通风排烟
只看楼主

二等人员掩蔽所、有防毒要求的配套工程设一道防护密闭门、一个防毒通道和简易洗消间、一道密闭门 。这里的防毒要求,具体指?

二等人员掩蔽所、有防毒要求的配套工程设一道防护密闭

门、一个防毒通道和简易洗消间、一道密闭门 。这里的防毒要求,具体指?


免费打赏
henyoucai
2013年10月10日 17:01:50
2楼
防毒通道的防毒?还是配套工程的防毒?
防毒,在隔绝通风的时候防护单元保持正压。对有隔绝通风要求的设过滤吸收器呗。
回复
me__lody
2013年10月11日 08:55:32
3楼
henyoucai 发表于 2013-10-10 17:01 防毒通道的防毒?还是配套工程的防毒?防毒,在隔绝通风的时候防护单元保持正压。对有隔绝通风要求的设过 …隔绝通风是无外部空气循环,密闭阀全部关闭,插板阀打开,你所说的应该是滤毒通风,保持正压是在清洁通风和滤毒通风共用一个风机,两个风机可以不用考虑正压问题。
回复
me__lody
2013年10月11日 08:57:26
4楼
你所说的防毒要求可能是滤毒通风时的主体防毒要求,要求清洁区超压大于等于30,最小防毒通道换气次数大于等于40
回复
烈火
2013年10月11日 11:49:56
5楼
me__lody 发表于 2013-10-11 08:57 你所说的防毒要求可能是滤毒通风时的主体防毒要求,要求清洁区超压大于等于30,最小防毒通道换气次数大于等 …防爆活门由建筑选择我们来校核!那像扩散室和除尘室我们要怎么看建筑所给面积大小合不合适?
回复
henyoucai
2013年10月11日 14:12:51
6楼
这个也要暖通的来看嘛?悲催了,看来自己一直很粗糙啊呵呵
回复
me__lody
2013年10月14日 11:14:21
7楼
烈火 发表于 2013-10-11 11:49 防爆活门由建筑选择我们来校核!那像扩散室和除尘室我们要怎么看建筑所给面积大小合不合适?按照通风量来看面积大小,扩散室主要起减压作用,保护风管设备阀门,看你战时通风量有个最小扩散室尺寸,能达到那个标准即可。除尘室是当进风量大于5000m3/h时需要设置,面积肯定比扩散室小,这些在人民防空地下室设计规范都有,而且会比我说的详细。
回复
烈火
2013年10月14日 22:33:42
8楼
me__lody 发表于 2013-10-14 11:14 按照通风量来看面积大小,扩散室主要起减压作用,保护风管设备阀门,看你战时通风量有个最小扩散室尺寸, …:lol感谢指点
回复

相关推荐

APP内打开