有的时候,空气开关掉落,无法合闸,为什么调换一把零线和火线就能闭合
hhccx123
hhccx123 Lv.4
2013年10月09日 18:37:56
只看楼主

有的时候,空气开关掉落,无法合闸,为什么调换一把零线和火线就能闭合

有的时候,空气开关掉落,无法合闸,为什么调换一把零线和火线就能闭合
免费打赏
zghbyccj
2013年10月09日 21:25:32
2楼
火线对地绝缘损坏,零线绝缘尚可。
回复
fitman
2013年10月09日 22:16:45
3楼
应急时我常这样做,但论坛上大部人会认为我不注意安全。
回复
shwj89
2013年10月10日 07:08:04
4楼
如果相线对地绝缘损坏,对地短路,零线绝缘良好,调换一下,绝缘损坏的相线成了零线,而零线和地是同电位的,所以就不会跳闸了
回复
wu70kai
2013年10月10日 08:02:00
5楼
相线绝缘破损对地短路
回复
电工刀
2013年10月10日 08:43:08
6楼
还没有遇见过............
回复
sjg9876
2013年10月10日 08:54:43
7楼
我刚碰到这个事,原因是火线对地绝缘损坏,零线绝缘尚可。换了我知道,但是别人不知道,应急可以用。整改后重新穿线,电气安全第一!:)
回复
qzw_cool
2013年10月10日 14:42:54
8楼
嗯 地板解释的很合理啊
回复
fishbone_l
2013年10月10日 15:46:12
9楼
学习了谢谢大家。
回复
w516203970
2013年10月10日 22:20:55
10楼
又涨知识了 , 无止境啊
回复
duanleifeng
2013年10月10日 23:13:22
11楼
涨姿势了。。。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开