玻镁管内表面结露,风管滴水是什么原因?
nickno
nickno Lv.2
2013年10月09日 16:47:55
来自于中央空调
只看楼主

中央空调使用1年多,发现玻镁管内表面结露,风管、风口滴水,内表面潮湿,冷冻水出水温度达14度仍旧无法解决结露滴水问题,玻镁板抗返卤性、氯离子含量、保温性能经检验均没有问题,请问结露原因是什么,是否跟风管管径有关?

中央空调使用1年多,发现玻镁管内表面结露,风管、风口滴水,内表面潮湿,冷冻水出水温度达14度仍旧无法解决结露滴水问题,玻镁板抗返卤性、氯离子含量、保温性能经检验均没有问题,请问结露原因是什么,是否跟风管管径有关?
nickno
2013年10月11日 09:20:52
2楼
顶起来,实在是解决不了啊,求大神
回复
luanshi2008
2013年10月11日 22:45:31
3楼
楼主请说明是全空气系统还是风机盘管的后接风管。如果是风机盘管的风管我建议你降低风速。同时检查风机盘管吊装是否水平。我遇到过一次。也是风管往外漏水。后来发现是设备不平,底部积水盘存水较多。风速过大把风盘的冷凝水吹出来了。
回复
chinalnkydlzc
2013年10月12日 09:28:43
4楼
风管质量有问题,返卤性的问题。送热风试一下。
回复
zyhlyx
2013年10月12日 10:08:14
5楼
图纸?
全新风管还是送风管?系统不同原因不同。
回复
nickno
2013年10月14日 09:37:22
6楼
luanshi2008 发表于 2013-10-11 22:45 楼主请说明是全空气系统还是风机盘管的后接风管。如果是风机盘管的风管我建议你降低风速。同时检查风机盘管 …谢谢,因为我不是搞暖通的,因为公司暖通工程师走了我顶上,我通知施工单位按你说的这个调试再看看
回复
nickno
2013年10月14日 09:37:59
7楼
chinalnkydlzc 发表于 2013-10-12 09:28 风管质量有问题,返卤性的问题。送热风试一下。风管送往国家建筑材料测试中心检测,未发现抗返卤行存在问题
回复
poorpc
2013年10月15日 15:00:25
8楼
luanshi2008 发表于 2013-10-11 22:45 楼主请说明是全空气系统还是风机盘管的后接风管。如果是风机盘管的风管我建议你降低风速。同时检查风机盘管 …看看积水盘水多不多?
回复
chinalnkydlzc
2013年10月15日 15:20:55
9楼
将冷水停了,直接送风,看一下是否还有!是什么时间发现的问题,有多长时间了。送风带风吗?
回复
wengfh
2014年07月27日 15:25:25
10楼
是啊 我这也出现类似很严重的情况,新风管在冷媒水管阀门关闭的情况下也结露很严重。伤不起啊玻镁管。坚决抵制玻镁管
回复
xjfylh
2014年07月28日 22:38:10
11楼
我也碰到这问题,空调都用3年了,就今年发现非常严重,风盘送风管的内侧,外侧都滴水严重,水温7-15度,都试过也有水,一直头痛,求大师帮忙