梁钢筋底排较多在柱钢筋间距间放不下怎么办?我这这里柱子全部是圆柱,举个例子;1200的圆柱,32根32的钢筋,梁底钢筋为7/6,共13根32的钢筋。坏就坏在柱子是变截面的,由于由1200变为1000,柱子钢筋我们采用了插筋,上面的柱子插筋和下面的柱子钢筋交叉后,柱筋间距已经很小,试了一下下面只能放6根钢筋,可我们这里不但有7根的还有13根的? 愁死了,而且柱子采用钢模,砼已经浇筑至梁底,浇筑时将上柱子钢筋已经插入,间距想调都调不了,工期还很紧!!!
梁钢筋底排较多在柱钢筋间距间放不下怎么办?我这这里柱子全部是圆柱,举个例子;1200的圆柱,32根32的钢筋,梁底钢筋为7/6,共13根32的钢筋。坏就坏在柱子是变截面的,由于由1200变为1000,柱子钢筋我们采用了插筋,上面的柱子插筋和下面的柱子钢筋交叉后,柱筋间距已经很小,试了一下下面只能放6根钢筋,可我们这里不但有7根的还有13根的?
愁死了,而且柱子采用钢模,砼已经浇筑至梁底,浇筑时将上柱子钢筋已经插入,间距想调都调不了,工期还很紧!!!
请各位设计或施工的朋友,还有版主专家给帮帮忙出出主意!!
2楼
可与设计协商,看能不能把下面的钢筋多分成几排放至呢?这样就不会使最下面的钢筋挤在一起,也可以使其间距不那么紧。上面是我的想法,不对的地方请赐教!
回复
3楼
设计有点二 放不下还然你放
回复
4楼
可与设计协商,看能不能把下面的钢筋多分成几排放至呢?这样就不会使最下面的钢筋挤在一起,也可以使其间距不那么紧。上面是我的想法,不对的地方请赐教
回复
5楼
现在支座处的底筋可以不用全部在柱里锚固,标准图和全国统一技术措施都有这种做法,实际上支座的底筋全通过柱对抗震也是不利的!
回复
6楼
可以将柱子设计成扩大头,这样钢筋就可以伸进去了
回复
7楼
pursuiter 发表于 2013-10-27 19:35 现在支座处的底筋可以不用全部在柱里锚固,标准图和全国统一技术措施都有这种做法,实际上支座的底筋全通过 …这是解决问题的有效办法。
回复