先来说说我们工地的一些处理方法,算是抛砖引玉: 对于梁柱节点涨模、缩颈的问题我们采取一次支模的方法来解决。就是在柱子、剪力墙模板支设时,就将顶板模板一起支好。然后根据层高决定顶板和柱墙是否同时浇筑,同时浇筑就没有问题了,分开浇筑需要先前浇筑墙柱混凝土时,浇筑高度为梁柱节点处梁底较低处。然后绑扎梁板钢筋,浇筑顶板混凝土。 注意将柱子模板一直配至板底,使梁柱节点处与下部成为整体。 以上是本人我在工地上学到的处理方式,一人经验总归有限,还请各位也来分享下你们的经验,集思广议,这样我们才能学到更多的东西,一起进步。望各位踊跃参与!
先来说说我们工地的一些处理方法,算是抛砖引玉:
对于梁柱节点涨模、缩颈的问题我们采取一次支模的方法来解决。第一张图是抢进度,拆模早,混凝土柱表面被模板粘掉,处理方法是柱子被打掉重新施工。
这张是过振现象
这一张是剪力墙上门洞过梁涨模、漏浆。
这一张是墙下部蜂窝。
这一张是梁柱接头模板问题造成,一定要注意。
这一张是楼梯平台板下漏筋,平台板钢筋很容易被踩踏变形导致漏筋,施工时要十分注意。
剪力墙模板跑模