新手101图集犯的三个小错
鲁烟半岛epc
2013年10月09日 11:22:03
只看楼主

本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2013-10-10 08:12 编辑 1 、主次梁相交处主梁附加箍筋的设置 一想,板的荷载不也在梁截面高度范围内传给梁的吗?怎么不设附加箍筋,再一看规范,是集中荷载不是均布荷载。 这点没犯过错,只是想提个醒罢了。 2 、梁的腰筋的设置和抗扭钢筋的设置 本院工法里有一点,就是把边梁的构造配筋 G 手动修改成抗扭钢筋 N

本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2013-10-10 08:12 编辑

1 、主次梁相交处主梁附加箍筋的设置
一想,板的荷载不也在梁截面高度范围内传给梁的吗?怎么不设附加箍筋,再一看规范,是集中荷载不是均布荷载。
这点没犯过错,只是想提个醒罢了。
2 、梁的腰筋的设置和抗扭钢筋的设置
本院工法里有一点,就是把边梁的构造配筋 G 手动修改成抗扭钢筋 N ,钢筋规格并不改变。
原因呢?就是人为增加边梁的抗扭作用,并把其意图体现在图纸上。
另外, G N 的钢筋锚固长度不同, G 的是 15d N 的要比其大的多。
3 、降梁、降板时的钢筋拉通与否的差异
降梁, 101-1P84 。高差过大时分开布置,过小时则可连续,具体见图集。 400 的柱子高差界限值就是 58.3
降板, 101-1P100 。可见,不管高差多大,都分开布置。
两者是有差异的,不要混淆。

新手提醒新手注意,老手绕过。

免费打赏
洛听雨
2013年10月25日 22:23:00
22楼
被楼主的热心感动了。加分支持!!
回复
风影紫
2013年10月25日 23:59:18
23楼
向楼主学习
回复
zxzx8zx
2013年11月01日 10:18:02
24楼
楼主总结的真好,非常实用的经验。结构新手有一问不明,为何支座两端的梁的高差在允许范围内纵筋可以拉通布置,板就不允许呢?