钢结构规范计算误区(个人原创待续)
结构无人带
2013年10月09日 09:21:43
只看楼主

最近看钢结构设计规范,虽然马上要更新了,希望以前的老所长和新同事再次出现在在编委名单里面!虽然与我一毛钱关系也没有但是还是希望大师和他们的弟子们出现在其中,同事祝贺东大舒赣平教授和一帮新面孔的加入。1、对于平面刚性假定的错误使用,尤其是是针对高炉框架平台计算和在鼓风机站开大洞的操作平台的计算上,很多人都遗忘了刚性假定的假设,忘记应用平面弹塑性分析。其实应该用弹性板计算。 2、针对配电室吊车的组合问题,因为一般带钢生产线的吊车效应组合,在规范里面是写的两台吊车,一般按照A5以下计算,但是除非是设计电气室和配电室的那跨单独设置的多层吊车的某一个,可以,一般不是那么设计的,所以还是应该用整个跨的吊车级别来计算,不要被规范和解释条文误导。那个不是单纯的检修吊车,葫芦吊和检修吊车为什么只选一台组合知道了吧哈哈

3、针对 钢结构规范中儿子撕掉那几个破纸,沸腾钢的使用:沸腾刚其实也没啥,个人觉得在民用建筑领域完全可以使用,因为根本不存在低于-20度以下的环境,及承受动力荷载。
4、钢结构预埋件的使用;很多房地产商和设计院还没有足够重视,甚至不知道预埋件图集的使用是有前提和力学原因的。也许有一点在某些偶然的组合因素下,比如没有地震时候刮大风 出一次大事,虽然规范规定了,但是没有建设部严令禁止化学螺栓和膨胀螺栓在建筑幕墙的使用,才会改变那种古老的惰性。
5、钢管结构的使用;以前不明白为啥那么多人做钢管结构喜欢对焊,这么愚蠢和加工不方便的做法,大行其道。后来看了钢结构规范发现,源头在这里,因为基本能把这短短一章理解的人都很少,钢管结构在国外名称HSS,其实仔细看看那本加拿大出版的HSS那本书就知道。对焊是要有前提的,也是有规则的,而且不见得是合理的,焊缝的强度和等级要求是很高的。而对于螺栓连接的管桁架机构,基本只字未提。方钢管做钢管混凝土的优缺点很多人都不了解的情况下,设置各种刚性连接,或者对焊,圆钢管不画展开线的情况下,仅仅简单设计对焊,把问题全部交给施工单位去控制。
钢结构的灵魂是,最大利用钢的受拉性能和通用性,节点的设计才是王道,而你们做的节点就是对焊哈哈

免费打赏
brucelin88
2013年10月10日 09:18:42
2楼
:victory不错不错。
回复
九天之上
2013年10月10日 14:02:25
3楼
哦,比较高深啊,慢慢学习中
回复
钢结构小达人
2013年10月10日 19:25:39
4楼
虽但厉。。。
回复
hehekui
2013年10月10日 19:26:59
5楼
期待!!!!!!!!!!!!!!
回复
hehekui
2013年10月10日 19:27:22
6楼
厉害哦!!!!!!!
回复
mywhp
2013年10月11日 10:17:07
7楼
厉害,在下膜拜
回复
chinazzzy
2013年10月11日 14:05:38
8楼
讲得很客观
回复
我是南极熊3
2013年10月11日 15:37:52
9楼
路过,顶起来~~~
回复
biebct
2013年10月11日 17:12:00
10楼
沸腾刚脱氧不充分,含氧量较高,内部组织不够致密,硫磷的偏析大,氮是以固溶氮的形式存在,故冲击韧性较低,冷脆性和时效倾向亦大,因此,需对其使用范围加以限制。
详见钢规167页,有详细说明,楼主说的第三点哥不敢苟同。
回复
结构无人带
2013年10月12日 07:29:04
11楼
biebct 发表于 2013-10-11 17:12 沸腾刚脱氧不充分,含氧量较高,内部组织不够致密,硫磷的偏析大,氮是以固溶氮的形式存在,故冲击韧性较低 …民用建筑设计一般钢结构用于室内,或者有幕墙包裹,以及相关构件,环境温度绝大多数情况不会低于-20度,而且不存在冲击荷载和疲劳等问题,所以可以使用,既然不在限制之列就可以使用
回复

相关推荐

APP内打开