混凝土梁产生纵向裂缝是什么原因???
foreverzoom
foreverzoom Lv.15
2013年10月09日 09:19:31
只看楼主

本帖最后由 foreverzoom 于 2013-10-9 09:20 编辑 我单位现施工一工程,建筑面积13000平方米,全现浇混凝土框架结构,基础为灰土灌注桩,基础主梁为东西方向;南北方向跨度为7.8米,东西方向跨度为5米;我单位在施工至三层顶时,二层梁在南北方向跨中两侧出现了纵向对称裂缝,缝起梁顶侧面向下止梁高的四分之三处。裂缝宽度约为0.2毫米。二层梁的拆模强度为80%。二层多道南北方向的梁都有,纵缝为垂直于梁的方向,梁的跨度为7.8米,宽度为400毫米,混凝土的强度能够达到。

本帖最后由 foreverzoom 于 2013-10-9 09:20 编辑

我单位现施工一工程,建筑面积13000平方米,全现浇混凝土 框架结构,基础为灰土灌注桩,基础主梁为东西方向;南北方向跨度为7.8米,东西方向跨度为5米;我单位在施工至三层顶时,二层梁在南北方向跨中两侧出现了纵向对称裂缝,缝起梁顶侧面向下止梁高的四分之三处。裂缝宽度约为0.2毫米。二层梁的拆模强度为80%。二层多道南北方向的梁都有,纵缝为垂直于梁的方向,梁的跨度为7.8米,宽度为400毫米,混凝土的强度能够达到。

急请教各位为小弟分析裂缝原因,对结构影响如何,如需加固,加固方案如何;急盼!!!!!!!!


免费打赏
cc1500294798
2013年10月10日 21:11:29
4楼
我是专业做; 建筑物加固 改造 增层 混凝土钻孔 切割 粘钢 外包钢 粘碳纤维 化学植筋 裂缝处理 销售植筋胶等 15872987728陈 介绍有提成、回赠
回复
成阳
2013年10月15日 11:29:20
5楼
可以在梁侧贴碳纤维,现在这个加固技术很多加固公司都能做。