结设独基与条基,构造亦当记清晰。 长宽大于两米五,筋长错减十成一。 2013.10.8
结设独基与条基,构造亦当记清晰。
长宽大于两米五,筋长错减十成一。
2013.10.8
12楼
看规范了。独基或条基短向大于2.5米的,底筋可取底面长度的0.9,并宜交错布置。
感谢楼主,这条以前真的是没看到。。。
回复
13楼
rxliu6969 发表于 2013-10-10 07:39 弱弱的问,独立基础需要最小配筋率吗?混凝土可以做成刚性基础,在满足宽高比时可以不配筋?具体怎么考虑?当然有最小配筋率要求,0.15%;一般砖墙下的基础可以设计成刚性基础,柱下独基无需做成刚性基础,如果设计成刚性就是浪费。
回复
14楼
学习了,不错
回复
15楼
无间道 发表于 2013-10-9 06:46 坚持每天发几个贴,几个月以后你就可以成为教授。哪有楼主舒服啊,我们忙的上网时间都没有啊
回复