遇到一个问题,请大家帮忙。是这样的图纸上有这么一道5跨连续框架梁,中间一跨截面(700*1000)比其他的(400*700)大,那么在截面变化处的上部钢筋怎么做呢?是两边都锚入支座;还是小截面梁钢筋贯通,大截面多余钢筋锚入柱??见下图
遇到一个问题,请大家帮忙。是这样的图纸上有这么一道5跨连续框架梁,中间一跨截面(700*1000)比其他的(400*700)大,那么在截面变化处的上部钢筋怎么做呢?是两边都锚入支座;还是小截面梁钢筋贯通,大截面多余钢筋锚入柱??见下图
2楼
个人觉得是:保证大截面负筋贯通,并能满足设计要求的面积。因为负弯矩虽然过支座会递减,但仍然也很大。除了角筋锚入支座其余做贯通处理好些。
回复
3楼
尺寸为400X700梁面筋4根22贯通,梁尺寸为700X1000梁面第一排6根22和2根20钢筋锚入柱内,其它4根22按小截面梁面钢筋贯通。
回复
4楼
ccq2697001378 发表于 2013-10-8 21:46 尺寸为400X700梁面筋4根22贯通,梁尺寸为700X1000梁面第一排6根22和2根20钢筋锚入柱内,其它4根22按小截面梁 …我也也是这样认为的,但是施工队和监理坚持在支座处做了各自的锚固并符合锚固要求就没问题了。我是甲方的,我个人觉得两种不同的做法的弯矩图是不一样的,设计者的意思应该是按照小截面贯通,大截面多余钢筋锚固。
回复
5楼
每跨各自锚固在柱内只要够锚固长度,也可以分跨锚固,这种方法方便施工,但是钢筋损耗相对大一点,多了1个锚固长度的钢筋。
回复
6楼
每跨各自锚固在柱内只要够锚固长度,也可以分跨锚固,这种方法方便施工,但是钢筋损耗相对大一点,多了1个锚固长度的钢筋
同意这说法
回复
7楼
底筋这样标,请问怎么解释
回复
8楼
有无人在线呀
回复
9楼
很简单啊,8跟25的 分两排,每一排各4跟分别锚入柱,构造腰筋每侧梁各3跟,锚入只需15d,箍筋就不要我解释了吧。
回复
10楼
lhy0108 发表于 2013-11-5 12:18 很简单啊,8跟25的 分两排,每一排各4跟分别锚入柱,构造腰筋每侧梁各3跟,锚入只需15d,箍筋就不要我解释了 …问一句,梁平法图集中不是说支座两端上部钢筋相同时,可在一边标注;支座两边上部钢筋不同的,应在两端分别标注,所以上面那个图,两边支座上端应该都是10f22+2f20吧?
回复