网友们,我很早就想问一个问题,能否用压力的办法粗略测水的流速?我是一家制造型企业的动力管理者,我们生产车间使用闭式冷却水系统给设备进行冷却,冷却水为除盐水。学校里学过伯努利方程:(方便起见,左边三项分别叫第一、二、三项,其中第二项为动压、其它两项和为侧压头)我就做出设想:如果我能把动压转化为侧压头,用压力表测出,不就可以得出流速v了吗?于是我观察支路管上的设备(供、回水管道上有很多这样的设备)。

网友们,我很早就想问一个问题,能否用压力的办法粗略测水的流速?
我是一家制造型企业的动力管理者,我们生产车间使用闭式冷却水系统给设备进行冷却,冷却水为除盐水。
学校里学过伯努利方程:
(方便起见,左边三项分别叫第一、二、三项,其中第二项为动压、其它两项和为侧压头)
我就做出设想:如果我能把动压转化为侧压头,用压力表测出,不就可以得出流速v了吗?
于是我观察支路管上的设备(供、回水管道上有很多这样的设备)。
A,阀1、阀2全开状态下,压力表1、2读数为0.52/0.42MPa;
B,阀1开、阀2关的状态下,压力表1、2的读数为0.58/0.58Mpa
C,阀1关、阀2开的状态下,压力表1、2的读数为038/0.38Mpa
比较A、B,说明全开状态下的水流动压转化为侧压头的量是0.58-0.52=0.06MPa
代入公式(1/2)*ρv ^2=0.06*10^6=60000(Pa)
求得v=10.9m/s
问题来了:我了解了设计院设计的数据,实际v大约为1-2m/s,我计算得出的v太离谱了,我错在哪儿呢?
补充:我之前怀疑过压力表读数有误,但是试验了其它支路,情形也差不多。
闭式冷却水示意图.JPG

闭式冷却水示意图.JPG

免费打赏
cxl20102
2013年10月08日 19:59:26
2楼
大神们,赶快帮助我吧,谢谢了。:'(
回复
彳亍行
2013年10月10日 20:01:33
3楼
你这些数据只看出设备的压损 ···
回复
cxl20102
2013年10月10日 22:24:59
4楼
wjm16 发表于 2013-10-10 20:01 你这些数据只看出设备的压损 ···是吧,正常的压损是0.1MPa。只能看到这些?
回复
qdbqwl
2013年10月11日 11:00:35
5楼
这个表的精度不够,应该准确到多少帕,另外这种表也不是很准确。
回复
cxl20102
2013年10月11日 22:57:22
6楼
qdbqwl 发表于 2013-10-11 11:00 这个表的精度不够,应该准确到多少帕,另外这种表也不是很准确。这种表示直径100*0~1.6MPa的,是不怎么精确。但知道个大概应该可以。呵呵,
回复
qdbqwl
2013年10月12日 11:40:46
7楼
孔板流量计就是按照压差来计算的
回复
cxl20102
2013年10月12日 20:33:58
8楼
qdbqwl 发表于 2013-10-12 11:40 孔板流量计就是按照压差来计算的你对流体挺了解的。是的,我也想通过开关阀的动作来实现,呵呵。