请问这个裂缝产生的原因
luky_1024
luky_1024 Lv.3
2013年10月07日 23:39:46
来自于建筑施工
只看楼主

用C25浇筑的200 厚混凝土,垫层用200厚砖渣,基层用100厚级配碎石。昨天下午4点多浇筑完,今天早上来看就有裂缝,浇筑前,碎石面有施水。裂缝没有连通,不知道贯穿到底没有。

用C25浇筑的200 厚混凝土,垫层用200厚砖渣,基层用100厚级配碎石。昨天下午4点多浇筑完,今天早上来看就有裂缝,浇筑前,碎石面有施水。裂缝没有连通,不知道贯穿到底没有。
IMG20131007111930.jpg IMG20131007111509.jpg
IMG20131007175627.jpg IMG20131007111424.jpg

IMG20131007111424.jpg


IMG20131007111509.jpg


IMG20131007111930.jpg


IMG20131007134244.jpg


IMG20131007175627.jpg

免费打赏
sv7en621
2013年10月11日 09:00:28
34楼
luky_1024 发表于 2013-10-10 22:08 有点靠谱的了,我们怀疑碎石基层和砖基垫层,吸水力太强,振动棒一打,浆沉下去水分吸收太快了,再加上当 …后期进行处理了吗?
回复
luky_1024
2013年10月11日 12:18:35
35楼


如二楼说的,用干水泥填缝
回复
现场救火员
2013年10月11日 14:27:44
36楼
现场称是温度收缩裂缝,设计称是应力裂缝;
主要原因是砼在凝结时失水过多,外界也未及时补水,因内部凝结产生应力,局部失水则使砼内力不足,造成应力、内力不均而产生裂缝。
此裂缝可大可小,大了说,砼本身结构不紧密从而使砼产品的功能能力大大降低(如同亚健康人与健康人的抵抗力),局限了砼产品使用周期,也就是说降低了结构的使用期限,达不到结构安全(结构的耐久性不达标)。
小了说,亚健康人与健康人的相差不大,可以避而不谈,只是结构的小缺陷,不足以影响结构的承载力而造成事故,修补修补即可没事。
回复
miaotian001
2013年10月11日 20:41:25
37楼
砼的收缩裂缝,商品砼浇后应覆盖塑料薄膜。
回复
xiaoxiaoxt
2013年10月11日 20:45:48
38楼
这属于正常的龟裂现象,不过在施工过程中你还是得注意养护问题,浇筑完毕后及时进行养护,覆盖塑料薄膜,进行浇水养护,将裂缝控制到最少,并做好收面亚光工作
回复
jwwlkj2013
2013年10月12日 10:29:01
39楼
应该是收缩裂缝吧,简单处理方法是用干水泥弥缝。后期还要注意浇水养
回复
kuangkid
2013年10月12日 16:04:25
40楼
收缩裂缝,没有什么大事!
回复
owenjojo
2013年10月12日 16:25:19
41楼
混凝土配合比问题,收缩裂缝,养护,振捣不当等等
回复
sundy31415926
2013年10月12日 16:40:45
42楼
路过学知识
回复
txs426
2013年10月12日 17:07:43
43楼
初凝后没有二次抹压。
回复

相关推荐

APP内打开