高手指点下24层和11层剪力墙结构
wenshuisheji
2013年10月07日 16:17:25
只看楼主

我们开发的小区,24层和11层的两类剪力墙结构建筑,设计院给出的24层混凝土强度为一层C45(5100层高)墙厚300,11层的混凝土强度为C35(墙厚350,层高5700),通过直观比较我们认为不合理,可设计院坚持说科学合理,是这样么???希望高手给解答下。小弟是新手,苦恼中。。在线等您

我们开发的小区,24层和11层的两类剪力墙结构建筑,设计院给出的24层混凝土强度为一层C45(5100层高)墙厚300,11层的混凝土强度为C35(墙厚350,层高5700),通过直观比较我们认为不合理,可设计院坚持说科学合理,是这样么???希望高手给解答下。小弟是新手,苦恼中。。在线等您
免费打赏
q8935054
2013年10月07日 16:28:12
2楼
11层的要做到350厚呀?挺厚的,不过你底层层高也挺高的!
回复
guohua19891007
2013年10月07日 17:15:21
3楼
木有抗震烈度,不予评价:):):):):)
回复
wenshuisheji
2013年10月07日 17:40:06
4楼
guohua19891007 发表于 2013-10-7 17:15 木有抗震烈度,不予评价对不起忘记了~~8度设防
回复
王子涵
2013年10月07日 19:28:54
5楼
厚度跟层高有关系
回复
三人行结构骗人
2013年10月07日 19:59:02
6楼
嗯,底层确实有点大,偏于安全
回复
无间道
2013年10月08日 07:04:31
8楼
只能说明设计院的水平还太差。
回复
qjl110406a
2013年10月08日 09:46:17
9楼
你可以要求设计院选不同界面多次试算,优选结果!
回复
losemyrose
2013年10月08日 09:59:42
10楼
设计人员是按抗规6.4.1来控制的,二级抗震,底部加强部位墙厚不宜小于层高的1/16,之前的规范好像都是不应,现在改成不宜,可见这一条是可以适当放松的,这一条其实也就是控制墙的稳定性,如果稳定性能满足要求我们设计院是可以适当放松的
回复

相关推荐

APP内打开