首先描述下基本情况,我这是6度区纯剪力墙结构住宅,一层地下室,地上部分26层。我是这么做的,地下室外墙和上部结构都建进模型了(地下室层高4.8m,上部结构都是3m层高),软件运用的是PKPM2010,V1.3那个版本。参数输入如下:1、总信息2、地下室信息(在判断地下室顶板是否能作为嵌固端时我的“M值”填0,施工图时配筋的时候准备填15)3、结构内力、配筋计算是这么勾选的(之所以有29层是因为有机房层跟造型层)
首先描述下基本情况,我这是6度区纯剪力墙结构住宅,一层地下室,地上部分26层。我是这么做的,地下室外墙和上部结构都建进模型了(地下室层高4.8m,上部结构都是3m层高),软件运用的是PKPM2010,V1.3那个版本。参数输入如下:
1、总信息
2、地下室信息(在判断地下室顶板是否能作为嵌固端时我的“M值”填0,施工图时配筋的时候准备填15)
3、结构内力、配筋计算是这么勾选的(之所以有29层是因为有机房层跟造型层)
4、计算之后SATWE的结构设计信息(WMASS.out)输出了这样的信息:
规范条文如下:
现在问题就来了,我该如何进行判断呢?我对抗规6.1.14的理解是看Floor No.2里面的ratx,raty这两个值,是不是说ratx,raty这两个值都得小于0.5才说明地下室顶板能作为嵌固端?我这个项目中Floor NO.2 Ratx = 0.5397 Raty = 0.8344,均大于0.5,是不是意味着地下室顶板不能作为嵌固端呢?
33楼
关于嵌固端位置的判断,我咨询过建研院的pkpm售后技术支持部门,他们说就是看Ratx和Raty ,当当这两个值大于0.5时,不能作为嵌固端。你的这个情况,嵌固端建议还是设置在基础位置吧,“嵌固端所在层号”这项填1。
回复
34楼
JGJ3-2010,条文说明,“5.3.7 本条给出作为结构分析模型嵌固部位的刚度要求。计算地下室结构楼层侧向刚度时,可考虑地上结构以外的地下室相关部位的结构,“相关部位”一般指地上结构外扩不超过三跨的地下室范围。楼层侧向刚度比可按本规程附录E.0.1条公式计算。”
回复
35楼
:D:@:'(;P 围观
回复
36楼
lukaifa868 发表于 2013-10-6 20:20 能告诉下,这个观点的出处吗抗规6.1.14条第2小条,就说了相关范围,那他的回答3跨以内就是这个相关范围的意思。
回复
37楼
又学到了一招!!!
回复
38楼
taoleshui 发表于 2013-10-8 23:13 关于嵌固端位置的判断,我咨询过建研院的pkpm售后技术支持部门,他们说就是看Ratx和Raty ,当当这两个值大于 …谢谢,直观的理解规范也是这样
回复
39楼
高处能胜寒 发表于 2013-10-6 20:16 就是说在计算模型的时候,地下室对主楼起嵌固作用的相关范围在三跨以内,如果地下室外墙离主楼边缘很远超 …《抗震设计规范》6.1.4条第二小条 结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍;条文解释“相关范围”一般可从地上结构(主楼、有裙房时含裙房)周边外伸不大于20m,一般地下室柱距都在七八米左右,基本上都是两跨或者三跨。
回复
40楼
yangzhangbao198 发表于 2013-10-10 23:02 《抗震设计规范》6.1.4条第二小条 结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5倍;条 …这解释和高规5.3.7条的条文说明差不多。谢谢,我开始只在高规上看到这点。没想到抗规上也有,规范是相通的。
回复
41楼
高处能胜寒 发表于 2013-10-10 23:29 这解释和高规5.3.7条的条文说明差不多。谢谢,我开始只在高规上看到这点。没想到抗规上也有,规范是相通的 …一般来说有关抗震部分 的规定在抗震规范上都能找的到,只不过具体要求可能会有细微差别。
回复
42楼
你的嵌固端在基础顶 呵呵 抗规高规上都有相关条文 应该学会把PKPM和规范对应起来
回复