首先描述下基本情况,我这是6度区纯剪力墙结构住宅,一层地下室,地上部分26层。我是这么做的,地下室外墙和上部结构都建进模型了(地下室层高4.8m,上部结构都是3m层高),软件运用的是PKPM2010,V1.3那个版本。参数输入如下:1、总信息2、地下室信息(在判断地下室顶板是否能作为嵌固端时我的“M值”填0,施工图时配筋的时候准备填15)3、结构内力、配筋计算是这么勾选的(之所以有29层是因为有机房层跟造型层)
首先描述下基本情况,我这是6度区纯剪力墙结构住宅,一层地下室,地上部分26层。我是这么做的,地下室外墙和上部结构都建进模型了(地下室层高4.8m,上部结构都是3m层高),软件运用的是PKPM2010,V1.3那个版本。参数输入如下:
1、总信息
2、地下室信息(在判断地下室顶板是否能作为嵌固端时我的“M值”填0,施工图时配筋的时候准备填15)
3、结构内力、配筋计算是这么勾选的(之所以有29层是因为有机房层跟造型层)
4、计算之后SATWE的结构设计信息(WMASS.out)输出了这样的信息:
规范条文如下:
现在问题就来了,我该如何进行判断呢?我对抗规6.1.14的理解是看Floor No.2里面的ratx,raty这两个值,是不是说ratx,raty这两个值都得小于0.5才说明地下室顶板能作为嵌固端?我这个项目中Floor NO.2 Ratx = 0.5397 Raty = 0.8344,均大于0.5,是不是意味着地下室顶板不能作为嵌固端呢?
23楼
lukaifa868 发表于 2013-10-5 13:06 JGJ3-2010,5.3.7 高层建筑结构整体计算中,当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时,地下一层与首层侧向刚度 …判断地下室顶板是否为嵌固端,就只看二层的这个 Ratx和Raty 吗??那个 Ratx2,Raty2 ,结构底部嵌固端比值不宜小于1.5就不看吗?求教
回复
24楼
lukaifa868 发表于 2013-10-6 21:13 JGJ3-2010,条文说明,“5.3.7 本条给出作为结构分析模型嵌固部位的刚度要求。计算地下室结构楼层侧向刚 …高层还不会 里面很多不符合规范的需要调整模型
回复
25楼
项目真让人羡慕,学习一下
:)
回复
26楼
学习中拜读一下
回复
27楼
一文 发表于 2013-10-8 10:45 判断地下室顶板是否为嵌固端,就只看二层的这个 Ratx和Raty 吗??那个 Ratx2,Raty2 ,结构底部嵌固端 …Ratx2,Raty2 不小于1(X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度90%、110%或者150%比值110%指当本层层高大于相邻上层层高1.5倍时,150%指嵌固层),不是控制是否为嵌固端的条件。而是在确定为嵌固端后,程序判断其是否为软弱层。
回复
28楼
你把主楼周边3跨范围建进模型,一般能满足嵌固端要求。实在不满足加加墙的厚度。
回复
29楼
学习。。。
回复
30楼
你这房子基础的埋深满足不。好像地下室高度4.8m,不太够哦
回复
31楼
以前老庄里听过的,很好的帖子。
回复
32楼
学习了:lol:lol
回复